报PFC互锁,请问这个互锁到底是什么意思?
答:
如果还达不到需求,PFC会自动直接挂电网起动3号电机,PFC调节器同时也降低1号电机的速度,这样三台电机输出的总量成为系统的总输出。一直到六台电机输出的总量成为系统的总输出。
abb变频器报警
显示过热
怎么解决
?
答:
负载过大,选型错误或者安装不正确。
按MENU键进入菜单选择栏,用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单
。变频器因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,...
abb变频器
风扇使用了5万小时自动
报警怎么
消除
答:
恢复出厂设置
,之前别忘记要备份参数
ABB变频器
故障
怎样解决
?
答:
原因2解决方法:检查故障限值
。检查通过参数(3501 SENSOR TYPE) 设置的传感器的型号。让电机冷却。保证电机冷却系统正常:检查冷却风机、清洁冷却表面等。ABB变频器故障代码:0010 原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。措施:检查控制盘连接。检查故障功能的参数设置。检查控制盘连接器。更换...
ABB变频器
选择矢量控制时出现缺相
报警
,采用标量控制正常。这是什么原因...
答:
建议是:对常用的几个电机,如果打算用标量控制,需要分别设置好电压、电流参数,存在几个不同的参数宏中(User1, User2...)。如果打算都用矢量或转矩控制,还需要分别做电机辨识。对于最大电流也要分别设好。具体忘了,在30参数里,最大电流改一下,不超过电机额定电流的150%~300%,也不要超过...
ABB变频器
直流过压
报警
答:
以前使用的时候出现过种问题吗?如果是第一次使用的话,很可能就是没有制动电阻的问题,你可以根据你的电动机的功率来选择电阻的大小,接上就ok了。因为电动机在停机的时候,会产生很大的再生电流,从而反馈到直流母线上。导致
变频器
报“直流过压”。所以接上制动电阻就ok了!
ABB变频器
故障
怎么解决
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
abb变频器
故障
怎么
复位
答:
复位操作是
解决ABB变频器
故障的重要步骤。通常,我们可以通过按下变频器面板上的复位按钮或者通过相应的控制命令来进行复位操作。在执行复位操作之前,需要确保变频器的电源已经正常接通,并按照手册的指导进行相应的操作步骤。在复位完成后,运行变频器来检验是否解决了故障,若仍存在问题,需进一步排查或寻求...
ABB变频器
电机过流
报警
答:
你把转矩模式改一下,改成不是自动提升转矩。另外加速曲线也改一下,改成平方型的,应该就行了。另外注意电缆不能太长,加减速时间不能太短。