abb变频器风扇不转
abb acs
510 132KW
变频器
,启动加载时都报F0004故障,请教各位大能应该如 ...
答:
F0004就是书上所说的故障代码4,即短路故障,电机电缆或电机短路、供电电源扰动。你首先把你的电机脱开,再启动
变频器
,看看是不是还报警,如果还报警的话就打
ABB
的售后电话,他们会及时给你解决的。
ABB变频器
速度上不去
答:
F0012是电机堵转故障,是
变频器
所拖动的负载太重了,或者是电机有问题,确认电机没问题的情况下,可以将扭矩提升往大了调,但不宜一次调整太多了,慢慢的往上加,一次加5%左右,否则,可能会引发变频器的其他报警。
abb变频器风扇转
,但是显示屏不亮了,
答:
有可能是排线松动了,拆开
变频器
重新插拔一下。ACS510的量一下端子是不是有24V电压和10v电压。没有可能是下面板子坏,有,那就是主板坏了,或者是主板的水晶头底座线断了。ACS800重下面有跟24V的线上来的, 量下有没有24V
64733231oint5611我的
ABB变频器
只有
风扇转
和面板指示灯亮别的无任何反 ...
答:
看看有没有直流母线电压
ABB变频器
ACS800-04-0260-3+P901散热
风扇
如何拆卸
答:
ABB变频器
ACS800-04-0260-3+P901散热
风扇
拆卸步骤:1、切断电源。2、打开前面板。3、断开风扇启动电容及风机电源的连线。4、拧下侧板的红色固定螺钉,将侧板向右转到右手侧。5、拧下风扇的红色固定螺钉。6、从柜体中抬离风扇。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过...
ABB变频器
怎么调速
答:
变频器工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
...
abb变频器
报警显示过热怎么解决?
答:
负载过大,选型错误或者安装不正确。 按MENU键进入菜单选择栏,用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单。
变频器
因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,...
ABB变频器
ACS510,变频器显示运行怎能没有频率输出?
答:
1、GROUP99参数:应用宏选择标准宏,电机额定值按电动机名牌数据,修改设定值。2、GROUP10参数:核对参数1001是否为1,不是修改为1。3、GROUP11参数:核对参数1102是否为0,不是修改为0,核对参数1103是否为2,不是修改为2。4、GROUP13参数:核对参数1304是否为20℅,不是修改为20℅,核对参数1305是否...
现有
ABB变频器
一台,变频器是安装在80KW的水泵上,近期报警F0009,恢复后...
答:
90KW电机电流才180A,你实际电流260A,应该是过载了,频率上升到29HZ,又降下来,是因为
变频器
自保护,将工作电流限定在额定范围内 如果以前是正常的,那你先确认下,输出管路是不是增加了,以至于增加并超出电机的负荷 再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,先关闭输出阀门,...