acs8000显示器不显示,是哪里有故障?
答:
这个不好说,确定外面电源
没
问题的话,那就是
变频器
有故障了。模块块,功率板坏,主板坏,
风扇
坏,都有可能造成没显示。15957156858
ABB变频器
电机过载为什么就加不上频率了呢?是有什么保护吗
答:
2、由于过载判断只看电流,所以在启动、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:A、启动时过载往往出现在以下两种状况 1、负载静力矩大,
变频器
低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,...
求
变频器不
提示故障程式码 电机无法起动是什么原因
答:
高温引起的变频器故障,检查变频器的散热通道是否堵塞,散热
风扇
是否损坏,及时维修;变频器本身引起的故障,主机板损坏等,检查变频器内部构件;主电机故障引起的变频器报警,检查主电机执行是否正常,及时维修;但具体是什么故障,你可以根据故障程式码来查询。艾高永磁变频螺杆空压机更省电!
abb变频器
acs800...
ABB ACS
800-04-0170-3+P901
变频器风扇
怎么拆卸?
答:
1. 移开前面板。2. 断开放电电阻的连线。3. 拆下红色固定螺钉,拖出电容
器
组,移去直流电容器组。4. 断开风机电源的接线( 拔下连接头)。5. 断开风机电容的接线。6. 从端子排X1 和 X2 上拆开 AINP 板的接线。7. 拆下风机盒的固定螺钉。8. 按压脱扣卡头,释放风机的侧盖。9. 抬起风机盒...
ABBacs
510一2.2KW
变频器
控制面上显示FWD是什么意思
答:
FWD代表正转。
变频器
正常工作中。
ABB变频器
报1007故障,主机起不起来,请问是什么问题?
答:
1007表示总线指令错误,查看参数1001是不是等于10(命令1=comm通信),再看参数9802是不是等于0(0=未选择,1=标准MODBUS,4=适配器)。如果参数1001=10,那么参数9802必须是1或者是4.
abb
850
变频器
报警2009怎么解决??
答:
2009是指:
变频器
接收到紧急停止命令(OFF1/OFF3)。检查PLC发的控制字是不是不正确,Bit2 bit3 bit4不能为0.检查10.13和10.15设置的DI点是不是有丢失现象。
abb变频器
电机转速必须调节吗
答:
不需要。根据查询相关公开信息显示,电机所驱动的负载要求转速不需要特别精确,例如输送带、挖掘机等,那么就可以直接使用定速电机进行驱动,无需使用
变频器
来调节电机转速。
ABB变频器
启动慢得像蜗牛,怎么回事?加、减速真的是越快越好吗?_百度知 ...
答:
很多用户拿到
变频器
之后说反应慢,按了一下运行键,像蜗牛一样,半天都加不到最大速度。也不知道为什么。其实这就是变频器的加、减速时间的设置问题。
ABB ACS
510这款变频器,他的默认加速时间,是比较长的,我用的这款2.2KW默认值就有30秒,所以按了运行键以后,他的速度是慢慢的往上加的,很多...
各位师傅,
ABB变频器
显示电机过温但是退不出去是怎么回事
答:
检查电机上温度传感器是否失效、传感器线路是否存在开路现象。