26层楼,地下室两层,地下室负二层将
C35混凝土打成了C30
怎么办,求...
答:
这么高的楼,我记得地下室墙柱应该都是高标号,C50以上的。不然你继续修,那肯定是要倒的。砸了,重来就这么简单。
c35
非抗渗
混凝土打
到
c30
抗渗混凝土里面对抗渗有没有影响
答:
有影响,普通砼内部及表面都会有毛细孔,不防水的
600mm*600mm*2.9m的柱子
c35的
,现在用
c30的
浇筑上了,如何处理?(在线等...
答:
600mm*600mm*2.9m的柱子
c35
的,现在用
c30的
浇筑上了,如何处理? 答;请按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第5.0.6条处理;
...电梯井部位的混凝土,
c35
型号的
混凝土打成c30了
怎么办? 求高人速...
答:
这是质量事故;1、请设计核算能否满足设计要求,如可以满足设计要求,则不需要处理;2、如设计计算不能满足要求,可以由设计提出补强方案,补强合格,就算处理到位了;3、如设计认为无法补强,只能拆除重做。
九层房屋基础
c35
p6
混凝土打成c30
p6的,请问这个合法吗
答:
按国家
混凝
士强度标准C30和
C35
整好差一个强度等级。属于不符合技术规范,至于是否合法还要看当初的设计及合同,以及
C30的
强度的数据是如何取得的,是否有代表性,更不能是单点数据。望参考。
地下室顶板
c35混凝土
误浇为
c30
答:
让设计院更改设计 或者等28天看强度能达到
30
以上不能
C35混凝土
代替
C30混凝土
行不行
答:
当然可以了,
混凝土
越结实越好啊,不过成本增加了
...地下室剪力墙设计砼标号0
C35
P6现在
打成
砼
C30
怎么处理呢?使强度能达...
答:
C35
是
混凝土
强度等级,P6是混凝土抗渗等级。把混凝土浇
成C30
等级,强度和抗渗都达不到设计要求,必须采取补救措施:(1)可以对原结构进行加固;(2)在迎水面做外墙卷材防水,保证原设计的功能。 我这里只能提供处理问题的思路,具体应根据实际情况,委托原设计单位进行加固方案设计。
地下室板
C35混凝土
,后浇带误用
C30混凝土
浇筑,该怎么办?
答:
地下室板
C35混凝土
,后浇带误用
C30混凝土
浇筑,先进行结构复核,如果能满足结构安全使用要求,就不用处理。如果不满足要求,就要进行结构加固补强处理。
灌注桩试验桩水下砼设计是
c30
,录
成了c35了
怎么办?
答:
楼主这意思是资料里面写成了C35?只要不是把C35浇筑
成C30
就行。资料里面录错了修改就是。但是如果是搅拌站的配合比在录入时改
成了C35
,而且已经浇筑了
混凝土
也没事,你实际施工比设计的强度高,只能说混凝土差价只能自己承担,无法从业主那里计量回来而已。其它没任何影响。