22问答网
所有问题
九层房屋基础c35p6混凝土打成c30p6的,请问这个合法吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-16
按国家混凝士强度标准C30和C35整好差一个强度等级。属于不符合技术规范,至于是否合法还要看当初的设计及合同,以及C30的强度的数据是如何取得的,是否有代表性,更不能是单点数据。望参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSC6CfIh2SXSISSXSI.html
其他回答
第1个回答 2017-04-16
没多大影响
相似回答
9层
楼,1层地下室,使用什么型号的
混凝土
实用?
答:
九层楼,地下室基础一般用
C35P6
就好了,上面
九层,
开始三层可以用C35,再上去可以用
C30的混凝土
。
c35混凝土
与
c30p6的混凝土
有什么区别吗?
答:
C30混凝土
与
C30P6的混凝土
的差别就是C30P6的抗渗效果好。C30P6也是C30混凝土的一种。只是在混凝土制作时加入防水材料提高了抗渗能力。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力...
大家正在搜
c35混凝土打成c30的了
c30混凝土和c30水下混凝土
混凝土c35误用成c30
c25和c30混凝土的用途
c30与c25混凝土的区别
混凝土c30跟c35差别
混凝土c30与c35价格差多少
混凝土c30配合比
c25和c30混凝土价格
相关问题
一个楼层有4种不同标号的砼,譬如C30 C30P6 C35 ...
打地下室混凝土c35p6 和c35打错了会怎么样啊!
c35混凝土打成c30混凝土有没有影响
C35P6 和C35P6膨胀混凝土有区别?
C35P6抗渗混凝土坍落度要求
同一楼层,外墙混凝土标号是C35p6内墙是C35,也就是说强...