22问答网
所有问题
当前搜索:
cj19一63切换电容接触器原理
cj19
-
63
/21 220v
接触器
电流多大
答:
cj19-63/21 是电容切换接触器 有限流电阻
,可将合闸涌流抑制在允许范围内 器额定电流 63A
cj19
-
63
/21 220v
接触器
电流多大
答:
cj19-63/21 是电容切换接触器 有限流电阻
,可将合闸涌流抑制在允许范围内 器额定电流 63A
cj16和
cj19接触器
是一样吗?
答:
1.
CJ19
(CJ16)系列
切换电容器接触器
为直动式双断点结构,触头系统分上下两层布置,上层有三对预充触头与切合电阻构成抑制涌流装置。当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通,预充触头中长久磁块在弹簧反作用下释放,断开切合电阻,使电容器正常工作,接触器内部电路连接见图。2.12、18、20Kvar的接触...
12*
CJ19
-
63
/3这是12个这样的
接触器
吗/壳价电流63A三级的吗?_百度知 ...
答:
12* 表示12个,有这样的表示方法。 CJ表示交流
接触器
,19表设计代号,
63
表示额定工作电流,3表示3极。主要用于交流50Hz或60HZ、额定工作电压至380V的电力线路中,供低压无功功率补偿设备投入或切除低压并联
电容器
之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。...
cj19
-
63
/21与cj19-63/10
接触器
有什么不同
答:
辅助不同,一个是两常开一常闭,一个只有一常开没有常闭辅助
cj19一63
交流
接触器
多少钱
答:
150元 左右
如何根据
电容
容量匹配对应规格的
cj19
交流
接触器
答:
在400V的情况下,
CJ19
-25 ,控制12.5千乏电力
电容
CJ19-32 ,控制20千乏电力电容 CJ19-43 ,控制25千乏电力电容 CJ19-
63
,控制33千乏电力电容 CJ19-95 ,控制50千乏电力电容 CJ19-115 ,控制60千乏电力电容 CJ19-150 ,控制80千乏电力电容 希望对你有帮助。
25kvar
电容
应该用得到 多大的
接触器
答:
用
CJ19
系列
电容切换接触器
,63A的就行了。25KVAr电容大约40A电流。
0.4KV低压
电容
柜的计算电流 电流互感器变比怎么确定?变压器是500kVA的...
答:
你这个配置不合理。
1
、无功补偿是按照负荷性质和功率因数来确定的。2、176kvar对于500kVA的变压器,补偿大了,8路也不对,单相16,是11组。3、无功电流等于无功容量除以0.4kv除以1.732。互感器变比计算电流的1.5倍来确定。
...总开关配多大合适,开关下口熔断器,单个
接触器
多大?给出计算方法另加...
答:
443*300=432.9A,按1.5倍选1.5*432.9=649.35A,这样的话你可以选个630的,选择常熟开关CM1-630系列,开关下口熔断器按1.5*1.443*30=64.935A,选择 单个
接触器
工作电流1.5*1.443*30=64.935A,
CJ19
-
63
的既可。热继电器可以选择JR36-63 的
电容器
可以选择BSMJ-0.4-30-3 ...