cp1h无协议通讯
无协议通信
有主站从站?
答:
无协议通信
有主站从站。无协议通信指的是不使用固定的协议,根据通信设备所能支持的开放协议,通过串行端口发送、接收数据的功能。
CP1H
PLC通过添加串行端口选件板CP1W-CIF01、CP1W-CIF11或CP1W-CIF12,用RS-232C或RS-485/422A端口连接通信设备。无协议通信并不是指不需要
通信协议
,是指PLC的通信协议根据...
大师请帮帮忙,OMRON
CP1H
使用CP1W-CIF11如何与三菱变频器
通讯
?
答:
CP1W-CIF11只是一个硬件口,422/485口。而你要做通讯取决于
通讯协议
, 你要看下你的变频器用的是什么协议回头使用
CP1H
做
无协议通讯
。如果三菱那个型号支持MODBUS-RTU,那么欧姆龙这个小型机还可以用到简易主从站功能来通讯。
欧姆龙
CP1H
通过
通信
来控制欧姆龙变频器,如RS48,那么用MODBUS
协议
来发送...
答:
首先欧姆龙变频器并不全是安川合作的,现在的MX,RX还有之前主流的MZ,JZ都不是,所以楼上可能很久没有用过了注意下。其次欧姆龙变频器用的都是MODBUS-RTU的协议。但是用CP1H可以有两种
通讯
方式去控,1.
CP1H的
MODBUS主站功能;2.PLC的
无协议
功能 如果你是一些比较老型号的欧姆龙变频器(只限欧姆龙家的)还...
欧姆龙的3G3JZ变频器和欧姆龙的PLC(
CP1H
)
通讯
时对485通讯板还要编程吗...
答:
CP1H
看你选哪款,一般至少有一个通讯口,记得是232的,你应该要另外买一个485板,变频器其实是安川的,带通讯口了,用
无协议通讯
可以解决问题,或者用MODBUS
欧姆龙
CP1H
型号的PLC无法与电脑
通信
答:
首先检查CPU上的设置,然后再检查开发平台上
的通信
参数设置,如果都正常,建议重新做一跟线再试试,还不行,那估计就是PLC上的通信口坏了
cp1h
支持ethercat吗
答:
支持。
cp1h
是一款集聚多种功能为一体的PLC其内藏了4轴高速脉冲输出、高速计数、模拟量输入输出和串行
通信
功能,而ethercat(以太网控制自动化技术)是一个开放架构,以以太网为基础的现场总线系统,而且这个系统跟
CP1H
并不冲突,还能流畅的运行,而且还是生产者专门为cp1h做的软件,所以支持。
欧姆龙
CP1H
XA40DR如何用CP1W-CIF11设置rs485
通信
?相关程序怎么写啊...
答:
第一步:
CP1H的
程序设置里还按默认的‘标准’及host link,别更改。第二步:CP1W-CIF11内部的DIP开关,用螺丝刀调整为1、4 关,其余ON 第三步:CP1W-CIF11与接收装置的接线为 CP1W-CIF11 接收端 RD+ RX+ RD- RX- 第四步:接收端设置为RS485-2模式。完成以上四步即可正常
通讯
。
请问各位大师,要用欧姆龙
CP1H
实现与上位机的
通讯
怎么弄,用什么线...
答:
没那么复杂,编程用USB电缆。与上位机连接时,需要一个串行通讯选项板。RS232的通讯选项板为CP1W-CIF01,RS485通讯选项板为CP1W-CIF11。
通讯协议
默认为Hostlink,波特率默认为9600、7、2、E。如上位机采用组态王这类软件直接选择CJ系列中的HostLink即可以连接通讯 ...
怎么做欧姆龙
CP1H
和电脑连接的
通讯
线?
答:
方法:如果电脑带9针串口,那么可以做一根线。接线如下:电脑端 PLC2 --- 23 --- 3 5 --- 9 如果不带,则要一根USB转串口线(需要安装驱动),通过上面的那根线就可以连PLC了。连接好后选择自动在线就可以连上PLC了。驱动安装以下方案:1、使用购买相应数码设备时商家赠送的驱动光盘来安装驱动...
欧姆龙
CP1H
用RS485与电脑
通讯
(数据采集)怎样做!
答:
用一个 usb-RS485 再与 欧姆龙
CP1H
连接 剩下的是 程序、软件 E820A USB与1路RS-485/422接口转换器 特点 ▶ 完全符合USB2.0规范,支持热插拔 ▶ 支持WIN 多种操作系统;支持Apple OS8/OS9 ▶ 支持远程唤醒和电源管理 ▶ 独有的串口保护电路,具有抗静电、抗雷击...