大师请帮帮忙,OMRON CP1H使用CP1W-CIF11如何与三菱变频器通讯?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-09
CP1W-CIF11只是一个硬件口,422/485口。
而你要做通讯取决于通讯协议, 你要看下你的变频器用的是什么协议回头使用CP1H做无协议通讯。如果三菱那个型号支持MODBUS-RTU,那么欧姆龙这个小型机还可以用到简易主从站功能来通讯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fCTffhCS0.html
其他回答
第1个回答 2011-01-25
建议你直接打omron的客服,能得到很详尽的解答,还不懂就再打三菱的客服。客服就是使唤用的。
第2个回答 2011-01-25
三晶S350 变频器在包装机上的应用特点
1、低频力矩大、输出平稳
2、控制精度高
3、高性能矢量控制
4、RS485串行接口,实现多台控制
5、可取代直流调速和伺服控制
相似回答
欧姆龙CP1H
XA40DR
如何用CP1W-CIF11
设置rs485通信,相关程序
怎么
写?
答:
第一步:
CP1H的
程序设置里还按默认的‘标准’及host link,别更改。第二步:CP1W-CIF11内部的DIP开关,用螺丝刀调整为1、4 关,其余ON 第三步:
CP1W-CIF11与
接收装置的接线为CP1W-CIF11 接收端RD+ RX+RD- RX- 第四步:接收端设置为RS485-2模式。完成以上四步即可正常通讯。
欧姆龙
PLC 型号
CP1H
-XA40DT-D 配模块
CP1W-CIF11
可以
用
么
答:
CIF11
是通讯模块组件,装在
CP1H
上任意一个通讯端口上,在PLC设置中设置相应端口的通讯速率,数据格式等(与你的所要通讯的设备一致)。CIF11是用于RS232转485,422等通信协议的模块,不用单独写通讯程序。