22问答网
所有问题
当前搜索:
gb50720一2011微盘
消防验收规范
gb50720
答:
《建设工程施工现场消防安全技术规范》
GB50720-2011
,旨在预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全。本规范适用于新建、改建和扩建的各类建设工程施工现场的防火。
GB50720
-
2011
《建设工程施工现场消防安全技术规范》
答:
在建设工程的施工过程中,消防安全是至关重要的。根据
GB50720
-
2011
《建设工程施工现场消防安全技术规范》,我们了解到一系列严格的规定,确保每个环节的消防安全。关键区域应急照明 在发电机房、配电房等核心区域,临时应急照明设施必不可少,自备发电机供电时间需达到60分钟以上,照度需达到正常工作状态的90%...
gb50720
-
2011
施工现场消防安全技术规范
视频时间 00:00
GB50720
-
2011
对消防安全管理制度管理措施提出哪十个方面的要求_百度知...
答:
GB50720
-
2011
标准针对消防安全管理制度管理措施提出了以下十个方面的要求:1. 施工现场的消防安全管理由施工单位负责,实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理,同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。2. 监理单位应对施工现场的消防安全管理实施...
问12:施工现场防火间距如何设计?
答:
③ 对于高度超过24米的建筑物、构筑物,以及单体建筑占地面积大于3000平方米的建设工程,或集中布置的超过10栋临时用房,应设置环形临时消防车道。若设置环形车道存在困难,则应根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(
GB 50720
-
2011
)的要求设置回车场及临时消防救援场地。④ 临时消防救援场地的设置应...
建设工程施工现场消防安全技术规范 (
GB50720
-
2011
)
答:
建设工程施工现场消防安全技术规范 (
GB50720
-
2011
) 5 我求规范,... 我求规范, 展开 我来答 你的回答被采纳后将获得: 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏5(财富值+成长值)1个回答 #热议# 该不该让孩子很早学习人情世故?
gb50720
-
2011
是什么标准?
答:
法律分析:《
GB50720
-
2011
》是我国关于建设工程施工现场的消防安全的技术规范标准。法律依据:《GB50720-2011 建设工程施工现场消防安全技术规范》
消防验收规范
gb50720
答:
建设工程施工现场消防安全技术规范,适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。
工地楼层临时消防立管规范用多大
答:
在建工程临时室内消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100。
建筑施工现场,危险品仓库与动火作业点距离是多少?
答:
1. 根据《
GB50720
—
2011
建设工程施工现场消防安全技术规范》第3.2.1条,易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15米。2. 同样规范中规定,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10米。3. 规范还指出,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6...
1