LCW
—220(4×300/5) 一次额定
电流
多少?
答:
该电流互感器一次有四个绕组,当四个绕组串联接线时一次额定电流300A,变比为300/5
。当四个绕组并联接线时一次额定电流1200A,变比为1200/5。当两个绕组分别并联后再串联接线时一次额定电流600A,变比为600/5。
电流互感器
的工作原理、作用及
参数
含义
答:
核心参数详解
额定电流比:电流互感器的这个参数定义了一次侧电流与二次侧电流的比例
,例如,一次侧额定电流100A,二次侧为5A,其变比为KI = 100/5 = 20。 准确度等级:电流互感器的误差范围根据其等级划分,如0.01、0.05、0.1等,高精度的互感器用于实验室精密测量或校准,而常用的是0.2级...
电流互感器LCW
B5-66,5/5,0.5/10P
答:
LCWB5是设计代号。表示单相油浸式户外电流互感器,
66表示额定一次电压66000伏,5/5是额定一次电流和额定二次电流之比
。0.5是标准准确级,10p保护用电流互感器准确级。
LCW
—220(4×300/5)是什么意思,有电气接线图吗?
答:
LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式
电流互感器
。 答案:
LCW
—— 户外瓷箱式电流互感器220--额定电压220KV 300/5是额定电流比4*应该表示互感器有4组线圈,如图1组用于计量,1组用于测量,其他两组用于保护(图上没有),电流的接线基本都一样。
220kⅴ开关CT什么样子?
答:
LB7-220(LCWB7-220和LCWB7-220GYW3)
型电流互感器
。佳吉电气***生产 产品符合***标准GB1208-97《电流互感器》。 型号及其含义 1、L-电流互感器 2、C-瓷套式 3、W-户外装置 4、B-带(保护)级 5、6-设计序号 6、220额定电压等级(KV)7、GY-用于“高原”地区 8、W3-用于第IV类(污秽...
电流互感器Lcw
--110。。。求各部分字母达标的意思
答:
L代表
电流互感器
,C可能指瓷绝缘 有待考证, W代表户外型的 110指额定电压。
电流互感器
问题
答:
电流互感器
使用时,有必须接火线的要求。无论是在单相的还是非单相的,都要使用在“火线”(相线)上,这主要是我国工业用电使用的“三相四线”制的配电网络的要求造成的。同时,由于零线在电路和电器设备中都是作为电流的“回来”的路使用的,而实际上有些电流并不一定老老实实按照我们给的“回去”...
问一下图中的
电流互感器LCW
-35和LFZJ1-10需要多少个
答:
LCW
-35
电流互感器
6个,LFZJ-10电流互感器4个。
电流互感器LCW
,LCWD,LBJ各代表什么意思
答:
拼音字母原则,L---
电流互感器
。C---瓷质外壳,W---户外。
求论文一篇 《供配电技术在工农业生产和日常生活中的应用 节约用电...
答:
RN2-10型熔断器 3 FZ型避雷器 3 3 SCL-10型变压器 1 LQG-0.5
型电流互感器
3 RN3-10型熔断器 3 3 BW10.5-12-1型电容器 3 外形尺寸(宽×深×高)mm 800×1500×2200 800×1800×2200 800×1500×2200 800×1500×2200 额定电流(A) 630 2000 表3-2: 导体选择结果一览表 导线名称 型号 载流量(A)...