LCW—220(4×300/5) 一次额定电流多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-30
该电流互感器一次有四个绕组,当四个绕组串联接线时一次额定电流300A,变比为300/5。当四个绕组并联接线时一次额定电流1200A,变比为1200/5。当两个绕组分别并联后再串联接线时一次额定电流600A,变比为600/5。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CC6TS2SC06I6Sh6fSTT.html
相似回答
LCW—220(4×300
/
5)
是什么意思,有电气接线图吗?
答:
答案:
LCW—
— 户外瓷箱式电流互感器
220
--额定电压220KV
300
/
5
是
额定电流
比
4
*应该表示互感器有4组线圈,如图1组用于计量,1组用于测量,其他两组用于保护(图上没有),电流的接线基本都一样。
急求:35KV企业变电所电气初步设计论文
答:
最大运行方式下35KV引线的最大持续工作电流按1.05倍变压器
额定电流
计算 3. 10KV母线导体的选择 母线最大持续工作电流计算 Igmax=1.05Se/√3Ue =1.05×4000/1.73/10 =242.77A 3#B、
4#
B变压器引线最大持续工作电流为母线最大持续工作电流的50%,即121.38A。 4. 3#B、4#B变压器35KV侧引线最大持续工作电流 Igm...