22问答网
所有问题
当前搜索:
phc管桩桩头与承台
PHC管桩与承台
连接必须插筋吗
答:
PHC管桩与承台
连接必须插筋。具体做法可参照标准图集《预应力管桩图集03SG409》,如果设计没有明确,可以在图纸会审时明确并签证,这部分费用是业主支付的。
PHC管桩桩
芯钢筋的锚固长度是多少
答:
当桩径或截面边长<800时,
桩顶
嵌入
承台
50mm,当桩径或截面边长>800时,桩顶嵌入承台100mm。其次,当承台厚度小于桩纵筋直锚长度时,有两种锚固分类:1、顶部弯直钩。2、斜锚。且锚固长度大于等于35d且大于等于La。最后,我想说的是你应该注意,桩与筏板基础之间的防水要用刚性防水,保证桩与刚性防水...
桩帽与
桩承台
有区别吗?
答:
桩帽是为了防止打入
桩桩头
被打坏而使用的一种施工设施,不属于建筑结构范围。在
桩基
施工时为了保护桩不被打坏安装上桩帽主要起保护作用。桩帽一般的材料是采用抗冲击强的钢材制成。钻孔灌注桩成桩28d后做静载荷试验,防止桩头被压裂影响静载加压,在桩头做的保护措施,一般先在钢筋笼顶外围包好钢板,等...
不同管径的
phc
截
桩管桩
做
承台
什么区别,请详细说明
答:
1、
承台
的大小不同,因为桩径越大,
管桩
的间距越大,承台越大。2、承台的配筋不同,一般来说桩径越大,承载力越高,承台的高度越高,配筋越大 其它没有区别。
承台
梁下
PHC管桩
排布的原则是什么?上部结构是剪力墙结构。
答:
主要原则是:1、轴线布桩,即桩与墙体中心线
和承台
梁中心线合一。2、桩间距要求,根据土质不同,桩的中心间距不应小于3~4.5倍桩径。具体参见建筑
桩基
规范JGJ94-2008第3.3.3条。(或者根据建筑物所在地的地方规程)参考资料:建筑桩基规范JGJ94-2008 建筑地基基础设计规范GB50007-2002(这本规范明年...
管桩与承台
的连接方法
答:
承台
:指的是为承受、分布由墩身传递的荷载,在
桩基
顶部设置的联结各
桩顶
的钢筋混凝土平台。高桩承台一般用于港口、码头、海洋工程及桥梁工程。低桩承台一般用于工业与民用房屋建筑物。
桩头
一般伸入承台0.1米,并有钢筋锚入承台。承台上再建柱或墩,形成完整的传力体系。
PHC管桩
的介绍
答:
2. 2 应用范围广
PHC 管桩
是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层,且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,因此适应地域广,建筑类型多。广泛应用于60 层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低
承台桩
基础,...
先张法预应力
管桩
(
PHC
)挖至设计标高处的桩位允许偏差? 我的管桩外径是...
答:
1)二桩、三桩的归属于独立
承台
,允许偏差为100;2)四桩的独立承台下为1/2桩径(200),承台设计中已要求承台边缘位于设计桩中心外1倍桩径,偏差为1/2桩径时整根桩仍包在承台之内,按独立承台的配筋和受力仍是可行的;3)桩数为4~16根
桩基
是指独立承台,例如电梯井下面的承台就经常有十几根...
PHC管桩桩顶
标高低于设计标高500mm时如何处理
答:
一、将锚固钢筋加长500mm,在
桩顶
上支模,浇捣500mm混凝土,这样就到设计标高了。二、将
承台
加高500mm 三、承台厚度不变,在承台上的墙加高500mm
phc管桩
施工规范?
答:
宜先施压大
承台桩
后施压小承台桩.(6)抱压式液压压桩机施工作业的规定:1、压桩机应配足重量,满足最大压桩力的要求;2、压桩机机上起重机在进行吊桩,喂桩过程中,严禁行走和调整;3、喂桩时,
管桩桩
身两侧合缝位置应避开夹具的直接接触;4、带有桩尖的第一节桩插入地面0.5~1.0m时,应严格调整桩...