wincc与欧姆龙plc通讯
用
WinCC与
多台
PLC通讯
,怎么实现比较好
答:
WinCC
先跟你选中的那台主
PLC通讯
,别的
PLC跟
那个主PLC建立profibus或者profinet通讯后(视距离长短,距离短,50-80米以内,可以考虑西门子的专用通讯电缆直连,距离过长,建议使用光纤通讯,因为距离长可能被干扰,并且信号会衰减),把数据发给那个主PLC,主PLC接受到后,你在上面选取你所需要的点位发送给...
wincc
为什么连不上
plc
?
答:
比如下图:这个连接属性中的ip地址要填写正确。访问点也要选对,且这个访问点里边选择的网卡,在控制面板的PC/PG参数设定中要选择一个正确的
和plc
是连通的网卡。还有产品系列,也要选你实际
plc的
系列。如上1,2,3都设置正确的话,通常
wincc
就可以连接到plc了。连接正常后,连接处会出现绿色的对号,...
怎么样判断
wincc与PLC通信
中断?
答:
在
WINCC
的菜单栏里找到工具下拉条,在里面有个驱动程序连接状态,选中它后弹出一个状态框,选择刷新 .这样你就可以适时观察到连接状态了
WINCC与PLC通讯
时好时坏
答:
很大程度上问题出在
通讯
的接口部位!这种偶然性的故障一般不容易判断具体部位,最简单的方法是逐步替换法,网线、接头、通讯模块或者适配器等都是应该考虑的部位。
WINCC与PLC
连不上谁能回答
答:
不知道你用的什么方式
和
什么设备进行连接1、首先你要
WinCC
的项目中添加S7的驱动2、在工作站上通过控制面板下的Set PG/PC interface工具进行配置,打开配置属性对话框后在Access Point of the Application下拉框中选择
Wincc
的访问方式,然后对你用的设备进行配置 ...
我这有台机器使用
WINCC与plc
300链接
通讯
,现在相加几台变频器,想用winc...
答:
首先看你SETP7下载
PLC
里的程序,然后添加你的几台变频器,参考前面几台变频器,把程序做了,然后用
WINCC
调用你新添加的几台变频器的DB数据,做出启动停止、显示频率及报警就可以了,PLC里面的DB变量可以直接被WINCC调用。
wincc和plc通讯
错误后再次启动也无法连接
答:
WINCC和PLC的通讯
机制有自检功能的,好比说拔了网线再插上去还能再次连接上。待机以后无法连接上PLC可能是通讯机制已经被关闭了。
WINCC与
多个
PLC
如何采用profibus DP
进行通信
答:
有以下两种方案供你参考:1、一台PLC做主站,其它三台做从站,
WinCC
只和主站通信,缺点是当主站断电或故障时,WinCC将无法监控。2、四台PLC都设置为DP从站,WinCC建立四个PLC连接,分别
和PLC通讯
。这种方案时,PLC不能再带其他从站设备了。所以最后的选择,还是要看你系统的其它要求。
我的
wincc与PLC
通过以太网TCP\IP
通讯
,但是通讯不上?wincc6.2 、PLC是4...
答:
检查一下变量管理——TCP/IP——系统参数(点击右键可弹出系统参数设置页面)——单位——逻辑设备名称项,看是否选择了你的电脑的网卡!
求助:
wincc和
其他
PLC通讯
答:
一般情况下与其他厂商是通过OPC通讯。当然其他协议转换的方法也可以。不过既然不是西门子
的PLC
其实不一定非要用
WINCC通讯
的啊,好多组态软件都很不错啊。譬如国内的MCGS和各品牌通讯都十分便捷,易用性也好。