22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线b相为什么接地
三相三线
电能表的
B相
电压不
接地
会如何(10kV),VV接法 另外这时AB\BC\CA...
答:
相间电压380V, 不
接地
如果漏电会电到人。
三相三线
电能表在不准直接测量电压对地的情况下如何确定
B相
答:
用测相仪,可以用一个电容和三个灯泡自制一个测相仪。联接方式见图:图片地址 工作原理::由于电容移向,改变了其中一相的相位差,使作用到两个灯泡上的矢量电压不等,其规律是
B相
矢量电压大于C相的矢量电压,故按图连接后,电容接A相,那么可以知道灯泡较亮的是B相,较暗的是C相。
三相三线
表的
b相
电流怎么解释?
答:
三相三线
电度表是以三相负载绝对平衡来作计量的,此时
B相
电流等同其它二相电流;若三相负载不平衡,B相电流将大于或小于其它二相电流,计量就欠准确,为此,供电部门已淘汰该电表多年了。
电网使用
三相三线
绝缘系统,经380V/220V变压器,三根线中任意两根间的电压...
答:
没有零线,电流经A、B、C各相形成回路、两根火运行也是一样的、如A和
B相
,A和B形成回路。每一查对地电压(线电压是相电压的根号3倍)是127V
电流互感器的接线方式有哪些?两相式接线适用于
什么
场合?
答:
在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的
B相
电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相
接地
短路,所以不能做单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。4、两相差电流接线形式。也仅用于
三相三线
制电路...
请教一下,在只有A.C两相PT的情况下,接PT的
三相三线
制电度表的
B相
电压可...
答:
不可以的。你不接B也可以正常的。
相电压和线电压的关系是
什么
?
答:
是相电压。
三相
电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时(设中性点为N)为相对中性点电压,其A相、
B相
和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN;在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua,Ub,Uc,我国的...
箱变里低压柜的符合端用一个互感器安装在在A'
B
. C
三相
哪上好?
答:
如果是
三相三线
对称负载,那么接在
B相
为好。
我用了虹润的NHR-3300三相电压表,接线是按照
三相三线
接法的,
为什么
只有...
答:
按照你说的理论上是不可能的,要么是电表坏了,要不是你叙述不准确,要么是接线有问题。如果按照
三相三线
接法,是角接即首尾相连,没有零线。你接电压表只能是每相电和公共零相接表头显示220v,如果相间相连Uab、Ubc、Uac显示380V。但是无论哪种接法只要两相有电压就证明三相全是好的。
三相三线
多功能表有反向有功电量是
什么
原因?如何解决?
答:
4、电压逆相序报警:当电表在接入用户的电压发生A、B、C
三相
电压时序相反时(正常的应该是依次由A相电压在前,接着是
B相
,最后是C相),电表会在液晶显示上显示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序”及报警灯闪烁来提醒用户。电压逆相序是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下,及时更正接线...