22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线b相为什么接地
三相
电电线颜色是黄.绿.红还是红.黄.蓝
答:
这就如同电源的每一相独立供电给每一相的负载,各负载均能正常工作。如果在负载不对称的情况下没有中性线,就会形成不对称负载的
三相三线
制供电。电力系统中的高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a、b、c三相。在野外,我们看到的输电线路通常是一回有三根线(即三相),这三根线可能水平...
10kV组合式互感器
三相三线
和三相四线有何区别?三相三线互感器
B相
没进...
答:
三相四线电度表是三元件的,P=Ua*Ia*cosφ+Ub*Ib*cosφ+Uc*Ic*cosφ=3*U相*I*cosφ=√3UIcosφ
三相三线
电度表是两元件的,P=Uab*Ia*cos﹙30º+φ﹚+Ucb*Ic*cos﹙30º-φ﹚=√3UIcosφ 所以两元件电度表不需要
B相
电流,因为三线制系统知道A和C相电流也就知道了B相电流...
三角形接法有中性点吗?如果有那中性点又在那呢?
答:
三角形接法当然没有中性点了,所谓的中性点就是
三相
电压的起始点),三相绕组的同一端(比如首端或末端)连在同一点上,这给点就是中性点了,三角形时首端连接末端的接法,不可能出现中性点的。
10kV组合式互感器
三相三线
电流,但是有B相电压的。三相三线电能表的计量原理,是只要A、C相的电流有了,就可以知道B相电流,然后就可以计量出三相的电量。
高压开关柜'变压器出线柜'中电流互感器
为什么
A、C相有电流互感器,
B相
...
答:
电流互感器接线方式很多,这是属于电流互感器的两相V型接线方式,一般使用在中性点不
接地
的
三相三线
制电路(6~10KV)。公共线上的电流在数值上等于另外两相的向量和,反应的是未接电流互感器的那相(
B相
)的相电流。
为什么
中性点不
接地
系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零序分量...
答:
三相三线
制的不对称电路中的电源可以是星形连接,也可以是三角形连接,但二者可以等效互换。为了分析方便,多选用星形连接的三相电源。取电源中性点n为参考节点,用节点电压法可求出负载中性点N的电位式中Uа、Ub、Uc是电源的相电压,Za、Zb、Zc分别是负载 A相、
B相
和C相的复数阻抗。由求得又可求出...
10kV组合式互感器
三相三线
制,
B相
无电流过表,是不是少了B相的电量呢?为...
答:
10KV小电流
接地
系统,采用的是两元件电度表,用的是A相电流和C相电流,不需要
B相
电流。P1=Uab*Ia*cos﹙30º+φ﹚ P2=Uca*Ic*cos﹙30º-φ﹚P=P1+P2=U*I*2cos30ºcos¹φ=√3*U*I*cosφ
三相
四线电表普通接法
答:
在接线时要保证在一个相位上的电流、电压为同相序的,即不可在A相上接A相电流、
B相
电压等现象。这种现象可能会导致测量不准确,最大可能会有偏负50%左右的误差。在接线时也要保证相线与N线不能接反,否则会导致其余二相上的电压上升√3倍,长时间会导致电能表损坏。
三相三线
互感式接线方式为10号...
三相三线
电能表在不准直接测量电压对地的情况下如何确定
B相
有其他理 ...
答:
当然有,楼主要考高级技师了吗?用相位仪测角度,画出相量图,没有电流的那一相就是
B相
。