答:
主要分两种,一个是带互感器的,一类不带互感器的。同时要注意
三相三线
与三相四线的略有差别。
接线
时,分A、B、C三个单元分析对照,你会感到更简单,各单元是一致的,相当于一个接线三个重复。
3×30(100)A
三相
四线
电表
,测量5.5千瓦三相电机工作俩小时,为什么电表不...
答:
电度表
最右边的零线孔忘了接零线了,使电压线圈不能工作
ds2188
三线三相电能表
3✘1.5如何计算度数
答:
你说的这个应当配有互感器,即
电表
显示数乘互感器的倍数.
三相电能表
安装
接线
方法
答:
三相三线电能表的接线
方式主要分为两种,一种是直接接入式,另一种是经互感器接入式。(1)直接接入式:三相三线有功电能表使用与没有中性线系统三相电能计量,不论负载的性质和负载是否平衡,均能计量。如下图所示。(2)经互感器接入式:经互感器接入式三相三线电能表电压、电流端子同样分为公用和...
三相四线
电度表
,
三相三线
怎样接
答:
三相四线制
电度表
用于
三相三线
制电路中
接线
,在11个接线柱, 3个一组,最后那2个零线, 1与2、 4与5 、7与8内部是短接的, 这3个分别按顺序接 A、 B 、C三相, 因为没有零线, 所以最后两个空着即可。三相电子式
电能表
主要结构及工作原理 主要结构: 三相电子式预付费电能表是采用进口专用...
三相
电
电度表
接地方式是什么?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压
三相三线电能表
接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线
方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压...
三相电表
最大多少安、如何选择
答:
三、
三相三线
制和三相四线制是什么意思?各有什么区别?是用三相三线制还是用三相四线制的
电表
,由用户的进线和用电性质决定。 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户有单相负荷又有三相负荷,...
三相电表接线
有顺序吗
答:
1、三相四线直接式、
三相三线
直接式
接线
方式和三相四线互感式、三相三线互感式接线方式相近,只是没有如上述所说的2、5、8号的电压接入端,1、4、7端为A、B、C相线的接入端,3、6、9为A、B、C相线
的接
出端,依次类推。2、如果电线颜色是黄绿红,那么进线也要注意顺序,最后的10接点是零线,...
高压
三相电度表
接地方式是怎样的?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压
三相三线电能表
接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线
方式:(1)元件1采用线电压UB C和相电流ib,元件2采用线...
三相电度表
接地线有没有接地点?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压
三相三线电能表
接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线
方式:(1)元件1采用线电压UB C和相电流ib,元件2采用线...