22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线电表接线图解
单相
电能表
、
三相三线
、三相四线有功电能表与电流互感器的联合
接线
的...
答:
表的
接线
孔都有对应的号码,第2,5,8接线孔接L1,L2,L3
三相
,互感器上有两个接线柱为S1,S2或K1,K2,把三相的线从互感器穿过后压在开关上,引出三相电源接到表上,L1相的互感器的S1接表的1号接线孔S2接3号,L2相的S1接表的4号孔,S2接6号,L3相的S1接7号,S2接9号,中性线连接后引出...
三相
无功
电能表的
3,6,9可以并联互感器S2接地吗?
答:
三相电表
加互感器分为:1、
三相三线电表
,2、和三相四相电能表;如果是三相四线的
接线
为:电能表共11个孔。2、5、8接电压,分别与U相2、v相5、W相8电源侧相连接;1、4、7、分别接入U、V、W互感器的S1;3、6、9、分别接入U、V、W互感器的S2;电能表就剩下10和11,如果单相负载重就从零...
三相三线电表
电压和电流
接线
错误,计量区别如何
答:
如果是搞学术研究,有必要来讨论这个表计接错了会怎样。实际操作上接错了就改回来吧。一般电流互感器的S2端都短接在一起并接地,如果是这样,你
的接法
简单说就是A/C相的电流电压都接反了,这对市面上使用的多功能数显仪表的实际计量和读数没有影响。
DT862-4
三相
四线
电能表接线
方法
答:
三相
四线互感器式
电能表
,1,4,7接电压线A,B,C。1接A,2接B,3接C。2,3,5,6,8,9接电流线,2接A相(一般用A421),3接AN(A相的地线一般用AN421),5,6s是B相的,8,9是C相的吧,B,C相
的接法
同 A相。10,11接零线。对补充的回答 那你不是互感器的表,是8孔的1,3,5是进线的...
那位大神知道这种老
电表
的
接线
?
答:
高压
三相三线电度表
,需要用电压互感器和电流互感器,不能直接接。
380V的
电表
.
答:
9号是电源相线的出线端头,10、11号是电源中性线的进线和出线端头,2、5、8号三个
接线
端头可不接。细看电表说明书就可以了。(2)如果是直接式
三相三线电表
共有8个接线端头,1、4、6是电源相线进线端头,3、5、8是电源相线出线端头,2、7两个端头可空着。自己不太懂一定要请电工师傅。
电表
铭牌标志上的字母是代表什么含义呢?
答:
以Imax表示。6)参比电压。指确定电表有关特性的电压值,以UN表示。对于
三相三线电表
以相数乘以线电压表示,如3×380V;对于三相四线电表则是相数乘以相电压/线电压表示,如3×220/380V;对于单相电表则以电压线路
接线
端上的电压表示,如220V。
三相
四线制供电,输出电流230安,
电表
走慢。
接线
正确。通过并电表实验表数...
答:
1,3是进线2,4是出线,乙户应从甲户的进线
接电表
这样互不影响计量 E家庭电路中火线零线
示意图
照明电路里的两根电线,一根叫火线,英文简写L(LIVE WIRE)...因此,即使家里或单位的
三线
插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座。 区分: 1.用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(
三相
...
六位数
电表
怎么看度数
图解
答:
见的六位或者五位的交流电机械
电表
,最后一位是小数位,如下图:电表读数是11406.6 读数从前到后依次是:万、千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,计算方法是:用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1 W:...
三相电表
只用单相是不是与三相同时用跑的一样。
答:
不一样的,
三相电表
有三个电流驱动器,它们共同驱动铝盘转动,如果缺一想的话,就会由一个电流驱动器不工作,铝盘就会转地慢一些.