22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线电表接线图解
120的铝芯电缆进
三相电表
如何
接线
答:
120的铝芯电缆进三相
电表接线
的步骤如下:1、接线方法是确保
三相三线电能表
正常工作的关键。接线方法通常分为两种,分别是直接接线法和间接接线法。2、将电能表固定在安装板或墙壁上,确保安装牢固。根据接线方法,将电能表与电源线和负载线连接。3、使用合适的工具将接线端子拧紧,确保接触良好。检查接线...
三相三线
有功
电能表的接线
方法有哪些?
答:
三相三线
(两元件)有功
电能表
表脚(
接线
盒)标有1②3④5⑥7,1接A相电流进,2接A相电压入,3接A柤电流出,4接B相电压入,5接C相电流进,6接C相电压入,7接C相电流出。
高压
电表
为什么有一个零线?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压
三相三线电能表
接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线
方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压...
三相
电
电度表
接地方式是什么?
答:
三相相线从互感器中穿过,注意电流方向一致,直接接负载,互感K1接分别
电表三相
电流线圈进线口,K2并联接表的电流线圈出线口,并接地,再从每根相应的相线上接根线到电表的电压线圈,零线接表的最后的零线桩头
三相四线
电度表
,
三相三线
怎样接
答:
三相四线制
电度表
用于
三相三线
制电路中
接线
,在11个接线柱, 3个一组,最后那2个零线, 1与2、 4与5 、7与8内部是短接的, 这3个分别按顺序接 A、 B 、C三相, 因为没有零线, 所以最后两个空着即可。三相电子式
电能表
主要结构及工作原理 主要结构: 三相电子式预付费电能表是采用进口专用...
三相电表
怎么接
答:
三相电表
分为
三相三线电表
和三相四线电表,主要的
接线
方式有两种一种是直接接入式,一种是通过互感器进行接入方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
一个
三相三线
的
电表
,现在不知道如何
接线
答:
接AB、AC、BC都是一样的。A、B、C表示
三相
电源的三个相线,注意的是,你在接设备的时候一定注意要看设备使用是220V还是380V,如果接错就会烧坏电机发生火灾。再一个,如果使用的设备过多的话,一定保证三相负载平衡,也就是,AB、AC、BC三种
接法
上的设备负载要一样多。
三相电表接线
有几种
答:
三相电表接线
有两种接线方式:1直接式:电源线直接进电表,中间不经过互感器,适合于一般用功功率不大的用户。2互感式:进线端穿过互感器,然后将互感器的二次输出端接进电表,一般需要计量的工厂和大型设备常用。
三相三线电表
其中一线接零线用来照明,电表会转吗
答:
会走,走的很慢。
电表
会转是因为靠火线的电流才会转,所以接零线的那跟不会转,接火线的这跟会转,除非把接火线的这个电表的进电表的零线给拔掉,就不会转了。因为电表里面有两个线圈,一个电流线圈,一个电压线圈,两个线圈都通电电表才会转,不接零线电压线圈就通不了电。