三相电表接线
方法:1,在
互感器
的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。2,每个互感器有S1和S2两个端子,S1接
三相电度表
的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。3,将三个互感器的S2端连接并接地。补充问题回答:互感器的S1端不需要接地。
电流
互感器
和
电度表
的接法
答:
三相
有功
电度表
经电流
互感器
的
接线
图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
...电流
互感器
,一个
电流表
一个电压表该怎么
怎么接线
,?
答:
三个电流
互感器
的P1接电源端。A相电流互感器的二次S1接
电度表
的1孔,S2接电度表的3孔。B相电流互感器的二次S1接电度表的4孔,电度表的6孔接
电流表
的1端,电流表的2端接互感器的S2端。C相电流互感器的二次S1接电度表的7孔,S2接电度表的9孔。不知安装电压互感器否。如果用380/100V的互感...
三相
四线
电能表
接
互感器
,8孔的
怎么
接?
答:
三相
四线电表(带
互感器
)接线方法如上图:一般打开
电能表
的接线端子盖,就可以看到三相四线
电表接线
图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。...
带
互感器三相
四线预付费
电表
与断路器脱扣器
如何接线
?
答:
当
电表
欠费时常开触点接通,脱扣器得电,断路器自动跳闸。工作原理 在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用
互感器
起到变流变压和电气隔离的作用。
电流表
和
三相电表
共用一个
互感器怎么接线
答:
电表
和
电流表
共用
互感器
,采用串联
接线
,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
三相电表
带
互感器怎样接线
图
答:
表盖上就有线图。其中:1、4、7接对应相的电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接接对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相的
三相
电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端连接在一起后接地。各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即...
三相
四线
电表
加电流
互感器怎么接线
答:
三相
四线
电能表
需配用三只电流
互感器
,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号
接线
端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次...
三相
四线智能
电表
接
互感器
如和看出接反
答:
三相四线智能
电表
接
互感器
如图:
三相电能表接线
方式 三相电能表按接线方式一般也可分为直接式和互感式两种,按相线可分为三相三线和三相四线两种接线方式。(1)1、4、7端分别为A、B、C相电流CT的次级线圈正向输入,(2)3、6、9端分别为A、B、C相电流CT次级线圈负向输入,(3)2、5、8端分别...
三相
四线费控带
互感器电表
与外接触器的接法
答:
电表
的内部继电器输出接接触器线圈。
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10...