答:
若是直接式的380v
电表
,那么其额定电流基本不会超过100A。根据端子的编号,需要将1号、4号、7号端子连接在A、B、C
三相
的进线上。再连接3号、6号、9号的端子在A、B、C三相的出线上。最后,用零线的进线、出线将10号端子连接上。
带
互感器
的
三相
四线
电表
.可是不要互感器.能够直接
接线
吗
答:
可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过
电表
的额定电流。2、使用时首先用短
接线
将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源
三相
和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。
三相
四线互感式
电能表接线
电压线与
互感器
s1端可以串联接吗?_百度知 ...
答:
三相
四线
电表
接
互感器
,三个电流互感器S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确,另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线 一般电表接互感器有两种接法 一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,1脚接互感器的S1和相线(A...
带
互感器三相
五线
电表接线
图
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
...一个转换开关 一个
三相互感
式
电表 怎么接线
答:
电流回路:
三相
分别接三个
电流表
和
电度表
的三相电流对应脚。电压回路:三相电压通过转换开关接一个电压表,并接至电度表对应的三相电压脚。详见附图。
带
互感器
的
三相
四线
电表
.可是不要互感器.能够直接
接线
吗?
答:
您好,很高兴回答您的问题。可以的。1与2脚,4与5脚,7与8脚的连接铜片拆掉 1脚接
互感器
的S1,2脚接相线(A相),3脚接互感器的S2,4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6脚接互感器的S2,7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9脚接互感器的S2,零线接10脚,这种接法,S2必须接地 那种计量更准确?、、、问题...
三相互感器电表接线
图
答:
此图便是
三相
四线带
互感器
三块电子式单相表
怎么
接
答:
三相电表互感器接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm...
三相电表接线
图。带
互感器
的。
答:
Ia、Ib、Ic代表三相电流
接线
端 Ua、Ub、Uc代表三相电压接线端 A、B、C、N分别代表ABC三相接入线和中线。代表电流流入端,∞代表电流
互感器
电压输入端的两个∞状代表电压互感器 下图是ZYN-3E
三相电表