三相漏保空开怎么接220伏电
...
漏保
跳闸。 一台设备
三相
四线的,一台是
220V
的,墙上有三相断路开关...
答:
漏电开关的零线是不能与其它开关共用的,即漏电开关的出线,不论是相线或零线,都不能与其它开关的出线相
连接
,因为其它开关串过来的电流,对于漏电开关来说,是漏电电流。这电流达到漏电开关的额定电流就会跳闸。你先测量一下电流,看是否超过开关的额定电流,如未超电流,再把零线分开试试,应可解决问题...
请问,设备上需要零线,
漏保
是
三相
三线的,零线没有经过漏保就接在设备上...
答:
三相
三线
漏电保护
只用于三相对称负载。三相电流平衡时零序线圈没有输出,漏电保护不动作。设备上有
220伏
的电路,其中一项火线电流大,造成三相电流不平衡,所以
空开
跳闸。把三相三线的
漏保
换成三线四线的漏报就可以了。
为什么
三相空开
负载端用一相时,把另两相线接上就调阐
答:
根据规范,
三相电
不允许设置零线开关的;当做单相使用时,一般可选用双极零线带断路功能的
空开
;这两种接法杂交就是你现在这种接法,这是一种错误的接法,后果就是你现在这种情况,以及三相设备存在触电危险抑或是如果是领地共用的话还会存在接地短路或漏电的危险。
主电源是
三相
四线漏保、负载三相四线
接漏保
下一级
空开
,一接就跳主...
答:
所接零线要在
漏保
之后接,不要在主电源零线接。因为
漏电保护
器内都是零序互感的输出的,所以支出
接空开
的零线不要接主电源
三相
四线漏保之前。
4P
空开
后各相
接漏保
前端继零会烧坏电器吗?
答:
三相
四线制经4p
空开
供电,下面各相分别有单相
220伏漏电保护
器分路供电,如果前端零线断路,三相不平衡的负载电压就会失衡,常见经验电压最高相可以升到约280伏、最低相可以低到约100伏(电压失衡多少,由各相正在工作的负载决定,一般达不到380伏),过高的电压会烧坏220伏用电器(包括单相
漏保
本身)。
三相
四线中接了三个
220v
一位带五孔及三个灯开关一打就跳闸
咋
回事_百度...
答:
三相
四线中接了三个
220v
一位带五孔及三个灯开关一打就跳闸,是因为零线有大电流流过对
漏保
起作用。用同相火线就没有问题,或者一楼用a相,2楼用b相,3楼c相。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的...
三相电
的
空开
和漏宝那个先接电器?
答:
先分一下级,安数大的放前面,安数小的放后面。如果还有分路或其它用电器,
漏电保护
器就不能放前面做总开用。就一个用电器的话倒是无所谓
220伏
线路短路为什么100安
三相空开
不跳闸工地用电?
答:
你这个情况估计是短路的电流不够大,
空开
以为是个大一点的用电器而已。如果是
漏保
,应该早跳闸了。
三相四线
漏保
可以当
三相空开
用吗
答:
不加零线完全可以
一个
三相空开
63A,三个单相4OA
漏保
,这样的系统图片有吗?
答:
63A的
三相电空开
可以带小于35千瓦的电器。三相电即三相交流电,是电能的一种输送形式。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。“三相电”的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。