160A
空开
只用一相照明,通电一会会跳闸什么原因?
答:
三相电
160A
空开
只用一相电,通电一会就跳闸断电了。这可能是因为:空开 1.空开所接照明线路一定有短路现象存在。2.空开所接照明设备一定有短路现象存在。3.空开本身有问题。或者说是空开内部有接触不良故障吧!4.空开所带负荷太重了引起的跳闸。总之一句话,就是你需要细细地检查了,只有认真检查,才能...
三相
四线,是不是三根相线都能同时与零线接在一起,这样是不是都转为...
答:
火线和零线在任何时候都不能直接接在一起!
三相
回路电压为380V,任意一根火线和零线能构成220V单相用电回路,但绝不是把火线和零线直接接在一起的,而是应该在火线和零线间接220V单相用电设备构成回路,直接接在一起必然导致短路造成上级开关跳闸 如有帮助望采纳 ...
三相空气开关
问题!
答:
您好,分析原因可能是:1 ,您家的线路或电器发生短路,而您家的
空开
的额定电流大于或等于三家的总开关。2,您家的空开是D型的(电机用的)。3,三家的总开关容量不足,过载跳闸。(跳闸的原因不一定在你家)。4,您家的空开损坏,不动作。 至于三家的总开关跳闸后要向下拉一下才能再次合闸,...
三相电
中一相与电器金属外壳连接,螺丝刀头都被烧融了,但是
空开
没跳闸...
答:
如果电器的外壳没有可靠的接地,那么就没有形成短路回路,
空开
无法过流跳闸,螺丝刀的烧灼电流还不足以达到跳闸电流。
三相空开
能不能当二相空开使用吗
答:
三相四线空开可以当二相空开使用。我们将火线和零线接在
三相空开
任意两相,空开第三相空着。三相空开任意两相连接电压为220V,是不影响使用的。三相空开连接好之后,我们按试验按钮,空开漏电会跳闸说明线路连接正确。三相空开当两相空开用会有点浪费,大家最好根据实际情况选择合适的空开产品。 二、空开怎么选 1、在选择空...
三相空气开关
下面没接线
跳电
怎么回事?单相空气进出线都没接放在家里会...
答:
不论
三相
或单相
空气开关
没接线都不会自己跳闸,除非是开关里的脱扣装置出了毛病合不上闸,不是跳闸。有的空气开关有复位按组,先按一下复位钮,如果还合不上闸,就是空气开关坏了。
三相
四线
空开
一接零线就跳闸怎么回事
答:
没有缺相保护);对于
三相
用电不均衡的情况,则必须将中线接上。三相四线漏电保护器在不接中线的情况下,只要三相电流均衡就不会跳闸。接上中线后,三相电流之和与中线电流必须相等才不会跳闸。如果中线对地有电流,这时三相电流之和与中线电流就不等,这时漏电保护器就会跳闸。
380V100A三项
空开
直接接三项3KW电机可行?
答:
答:380V100A
三相空开
直接接三相3kW电机不可行。解析:380V100A三相空开的额定工作电流为100A,而三相3kW电机的工作电流,根据
三相电
功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=3000/(1.732×380×0.8)≈5.7A【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为...
工厂用的是
三相电
,分闸没有跳,就是跳总闸是怎么回事? 怎么检查故障与维 ...
答:
估计二种可能。一种是各分支路虽有
空开
但不带有漏电保护装置,所以遇漏电现象只能由总闸漏电动作把关了。另一种是各分闸与实际使用电流与总闸间不匹配,只能
跳跃
式跳闸啦。
三相电
用3个单p有1个跳闸为什么?
答:
三相电
用3个1P的断路器有一个跳闸,一个是跳闸这个过载二是断路器质量不好这种情况经常出现一分钱一分货建议买个品牌产品
棣栭〉