22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电串相空开会跳吗
三相电
为什么老是跳闸?
答:
三相电
经常跳闸,原因如下:1、开关过载所致,热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。2、开关负荷侧火线接地所致,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、开关损坏或者用电器接地短路所致,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低...
三相
四线的电,同时接三个火线会跳闸,拆掉任何一路火线不跳闸,这因为...
答:
与楼上的疑问一样,不知你是怎样的负载。如是星形的接法:有一种可能是
空开
选的太小。星形接法的加热负载时,因为去掉任何一相,剩下的两相的电压由√380V变成了380/2V,(也就是由220V变成了180V.)。电压低了,电流也就小了。
三相电
出线有一相烧断了空关为啥不跳
答:
有两种情况,一是
空开
已经损坏,过流或者漏电不能自动脱扣跳闸,起不到保护作用;二是空开选择过大,烧断的一相的电流低于跳闸电流。
请教,
三相
负载电流不平衡,会不会导致开关跳闸
答:
空开
是不管你
三相
负荷平不平衡的,它的最低动作条件就是任意有某一相过流或短路就脱扣。比如一台3P100A的空开,就接A相用电,B、C相都不用电,只有当A相超过100A一定程度后,空开才会跳闸。也就是说,空开认的是任何一相上最大的电流值。只要三相负载的电流都不超过额定值,就不
会跳
。
照明共享
三相电
与单相电零线造成跳闸保护的问题?
答:
首先 解释下跳闸原因 你照明接到
三相
上产生了三相不平衡 可能造成零线中就有较大的不平衡电流
空开
跳闸 或者是照明电路中本身存在漏电 空开跳闸 解决方法1零线火线换接2零线接原来的单相线路上3换空开
三相电
两相火线相遇会发生?
答:
那就叫做短路,380V的
三相电
中,任意两相之间的电压是380V,短路会产生巨大的电流,从而迫使保护装置动作。
三相电
用三孔
空开
不走零会不跳闸
答:
空开
是在过负荷和短路时跳闸的。漏电开关是漏电的时侯跳闸。表示这么多年只亲眼见到一个
三相
漏电开关。如果是家庭用电,现在一般都会空开和漏保一起装的。
家庭入户
三相电
,把零线摘掉只有火线供电,使用家电时
空开
跳闸吗?电器会...
答:
要急用可把两个功率一样大的灯泡串联后接入两股火线,能亮但不如220伏的亮,两个相同大小的电炉子也可串联接入,发热也差一点,但两个加起来还是比一个接入220伏电路中的功率大,发热多,其他电器是不以这样接的,也不提倡这么干。
三相
四线的零线绝不可接保险或另接
空开
,当另线因此而断开就形成...
三相电
160A
空开
只用一相照明,通电一会会跳闸什么原因?
答:
三相电
160A
空开
只用一相电,通电一会就跳闸断电了。这可能是因为:空开 1.空开所接照明线路一定有短路现象存在。2.空开所接照明设备一定有短路现象存在。3.空开本身有问题。或者说是空开内部有接触不良故障吧!4.空开所带负荷太重了引起的跳闸。总之一句话,就是你需要细细地检查了,只有认真检查,才能...
三相空气开关
问题!
答:
您好,分析原因可能是:1 ,您家的线路或电器发生短路,而您家的
空开
的额定电流大于或等于三家的总开关。2,您家的空开是D型的(电机用的)。3,三家的总开关容量不足,过载跳闸。(跳闸的原因不一定在你家)。4,您家的空开损坏,不动作。 至于三家的总开关跳闸后要向下拉一下才能再次合闸,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉