22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电串相空开会跳吗
我家里五根电线有
三相电
有两相电为什么一用三相电就跳闸
答:
原因如下:1、漏电。电路的漏电会导致跳闸,解决方法是用万用表检查漏电点并修复。具体方法是,一相一相试验,只接一相,其他两根线胶布包起来,打上去看是不是跳闸,在换其他一根在试。2、电路过载。电路过载导致电路中的电流过大,
空开
保护器会因为电流过大自动跳闸。解决方法是减小电路的负载。
三相四线漏电空开,下边又接个
三相空开
,下边又接220V设备,会跳闸,设备...
答:
接220V设备的零线必须在
三相
四线漏电
空开
输出零线端接方可,否则会跳闸的。
我在一个(有
三相电
)
三相空气开关
中,取了任意一相做单项,另接零线,为 ...
答:
那是因为你用的那个开关肯定是带漏保的,要用你只能直接接上桩头
三相电空气开关
和上一段时间后
就会
跳闸是怎么回事?
答:
空开
中还有过热保护元件,一般是两种不同的金属靠在一起,一般选用对热敏感的金属。当通过的电流持续增大时,金属片受热弯曲,而不同的金属受热弯曲的形状是不一样的,这样两种金属就会分开。只有持续过大的电流才会让金属的发热达到变形的作用,而时间过短的过电流,或是瞬间突然增大的大电流,是不足以...
三相电空气开关
和上一段时间后
就会
跳闸是怎么回事
答:
从现象上看,可能有这几个原因:1,接线端子没有压紧,端子发热引起过载假象跳闸。2,
空开
动静触点接触不好发热引起过载假象跳闸。3,你的线路远端莫处有接地漏电发生,真正过流跳闸
如下图所示的
空气开关
,接
三相电
,输出端ABC三相,如果其中一相与大地绝缘...
答:
这个开关只要有一相电流超标就会跳闸。至于你说其中有一相对地绝缘不好,要看绝缘不好处是在电流检测元件之前还是之后。我们的380v低压系统都是中性点接地系统,一相对地绝缘降低严重时就是单相短路。故障点在检测元件之前就不能反映故障电流,就不会跳闸。故障在检测元件之后,就可以反映故障电流,就会...
三相电
二个单匹
空开
带2个灯这个空开打上另个跳
答:
三条都是火线没条线都是220伏,你接上两条线就是300伏,过压就跳闸。取一条零钱就行了。
三相电
不平衡会导致
空开
跳闸吗
答:
会的。
空开
跳闸的原因之一就是过流。
三相电
不平衡会导致电流的不平衡,导致一相电出现过流,最终引起空开跳闸。此外,三相电不平衡还会导致更多的用电质量问题如,增加配电变压器的电能损耗、增加线路的电能损耗、使配变出力减少、使电动机效率降低、使配变产生零序电流、产生零线电流、影响用电设备的安全...
三相
三线
空气开关
漏电不跳闸
答:
空气开关
没有漏电保护功能的,空气开关只有短路保护和过载保护。平时使用的由人员操作的设备如果是有金属部分的,金属部分必须接地,这样的话即使发生漏电,电流也会从接地线流走,而不会从人体流过了,起到了保护作用,这就是所谓的保护接地。发生触电,估计是因为电路上没有安装漏电保护器,以及人员没有...
这里是电路问题,就是家里是
三相电
,当用三相电的时候两相电就跳闸。不...
答:
三相用电回路上装三相空开,不能在三相空开後面装单相用电回路,会引起三相不平衡,
三相空开会跳
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线零线过不过空开
三相空开接220接线
三相空开脱扣器接线图
三相电开关怎么接线
三相电配电箱
三相电缺相怎么解决
三相四线空开接线图
三相电老跳总闸
三相电有负荷跳