35KV电力系统
短路电流计算
请相关专业人士解答谢谢 给出
公式
具体步骤...
答:
IK1=IJ/系统侧阻抗=100/1.723/37/0.95=1.64KA;冲击
电流
Ich=2.55IK1=4.18KA IK2=IJ/(系统侧阻抗+变压器阻抗标幺值)=100/1.723/10.5/(0.95+1.19)=2.57KA;冲击电流Ich=2.55IK2=6.55KA
电力系统
短路计算
中,短路冲击
电流
的定义为( )。
答:
【答案】:D短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流,记为ish。它出现在短路后0.01s的时刻,其
计算公式
为:式中,Ksh为冲击系数;T为短路回路的时间常数,单位为s;Ifm为
三相短路电流
周期分量幅值,单位为A;If为三相短路电流周期分量有效值,单位为A。由Ksh=(1+e-0.01/T),则1≤Ksh≤2...
变压器内部故障
短路电流
如何
计算
答:
高压侧的额定电流为33A;变压器的
短路电流
倍数(
三相
):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过...
额定电流除以阻抗标幺值是不是等于
短路电流
,?
答:
你好,是的。单相时,额定电压除以额定电流的确等于阻抗基准值。
短路电流
等于阻抗标幺值的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值。实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定电流的多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍...
三相
电的额定
电流
有哪些?
答:
负载的有功功率P为:P=S×cosφ,线
电流
I为:I=P/(√3×U)对于
三相
星形负载,负载的电流就是线电流;对于三相三角形负载,负载电流是相电流,等于√3倍的相电流。三相电功率
计算公式
:已知总的三相各相电流,计算它的用电功率P=1.732×U线×I×COSφ(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间)...
短路电流
的简化
计算
法
答:
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算
方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量Id
三相短路电流
周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击...
...低压侧出口短路时,可能出现的最大
三相短路电流
是多少?其中SJL2000/...
答:
高压侧为无限大系统,低压侧出口发生
三相
金属性短路时,
短路电流
最大。2000/0.079=25316KVA,,35KV侧短路电流:25316/(35*1.7321)=417A
电力系统中,
短路电流
的危害:短路电流通过线路,要产生很大的电压降,是什...
答:
电力系统中,
短路电流
通过线路的电阻,就会产生电压降的,这是欧姆定律的基本概念:Ⅰ× R = U 。因为短路电流是非常大的,线路产生的电压降也是非常大的,供电系统中其他用电器的供电电压就会下降。相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并取决...
短路电流计算
相关问题
答:
当突然发生短路时,系统总是由工作状态经过一个暂态过程进入短路稳定状态。暂态过程中的短路电流比其稳态短路电流大的多,虽历时很短,但对电器设备的危害性远比稳态短路电流严重得多。有限电源容量系统的暂态过程要比无限大电源容量系统的暂态过程复杂的多,在
计算
建筑配电工程
三相短路电流
时,都按无限大电源容量系统来考虑...
变压器
短路电流
的
计算
?
答:
2. 确定短路阻抗:通过测量变压器的电阻和电抗,计算出变压器的短路阻抗。也可以根据IEEE C57.109标准表格查询短路阻抗。3.
计算短路电流
:根据短路电压和短路阻抗,使用Ohm定律计算出变压器的短路电流。变压器短路电流的计算可以使用软件进行,也可以手动计算,但需要特别注意计算中的单位和精度。在实际工程中...