22问答网
所有问题
当前搜索:
与带电设备安全距离
人体与10KV、35KV
带电
体的
安全距离
分别是多少(分有无防护栏两种情况...
答:
以及避免 发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体
与带电
体之间、带电体与地面之间、带电体与 带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电 气
安全距离
,简称间距。间距的大小取决于电压的高低、
设备
的类型及安装的方式等因素...
110kv对10kv的线路
安全距离
是多少,我们是跨越线
答:
变配电
设备安全距离
指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作员工作中正常活动范围
与带电设备
的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。二、10-...
500kv、20kv、10kv、6kv、400v
安全距离
各是多少?
答:
一、交流电压的最小
安全距离
:10KV及以下的最小安全距离是0.70米 20、35KV的最小安全距离是1.00米 63(66)110KV的最小安全距离是1.50米 220KV的最小安全距离是3.00米 330KV 的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750kV的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7...
电压220V的
安全
电气间隙
和
最小爬
电距离
是多少 有没有最新规定
答:
工作中正常活动范围
与带电设备
的
安全距离
:10KV以下、0.35M
进行地电位
带电
作业时,人身与110V带电体间的
安全距离
不得小于()m_百度...
答:
进行地电位带电作业时,人身与110V带电体间的
安全距离
不得小于()m 0.4 0.6 0.7 1(正确答案)答案解析:《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSSG510001-2015)11.2.1进行地电位带电作业时,人身
与带电
体间的安全距离不得小于表2的规定。35kV及以下的
带电设备
,不能满足表2的...
铁路电气化区段距供电
设备带
点部分或故障接地点的
安全距离
有何规定
答:
牵引供电专业人员遵守本规则和牵引供电的专业规定。第五条 对于违反本规则的单位和人员,按有关规定追究其责任 。第六条 为保证人身
安全
,除牵引供电专业人员按规定作业外,任何人员及所携带的物件、作业工器具等须与牵引供电
设备
高压
带电
部分保持 2m 以上的
距离
,与回流线、架空地线、保护线保持 1m 以上...
60~110kv电压等级的
带电设备
与工作人员工作中正常活动范围的最小允许...
答:
D、1.5m 表3-1 设备不停电时的
安全距离
电压等级(kV)安全距离(m)10及以下 0.70 20、35 1.00 63(66)、110 1.50 注 表中未列电压应选用高一电压等级的安全距离,表3-2同 表3-2工作人员工作中正常活动范围
与带电设备
的安全距离 电压等级(kV)安全距离(m)10及以下 0.35 20、35...
国家规定的房子
和
高压线
距离
多少才算
安全
?
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1、1千伏以下为1.0米。2、1千伏至10千伏为1.5米。3、35千伏为3.0米。4、66千伏至110千伏为4.0米。5、154千伏至220千伏为5.0米。6、330千伏为6.0米。7、500千伏为8.5米。高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上...
电气
安全距离
的简介
答:
变配电
设备安全距离
指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作员工作中正常活动范围
与带电设备
的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。
吊车进入220kv现场作业
与带电
体的
安全距离
是多少
答:
与架空输电线及其他
带电
体的最小
安全距离
(m)电压kv 安全距离 <11~10 35110 220 沿垂直方向1.53.04.05.06.0 沿水平方向1.01.52.04.06.0
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉