人体与10KV、35KV带电体的安全距离分别是多少(分有无防护栏两种情况)

人体与10KV、35KV带电体的安全距离分别是多少(分有无防护栏两种情况)

理论上是8到10,其实六就好.
6M在空气足够潮湿的情况下会被击穿
电气安全距离 
为防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,
以及避免  
发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与  
带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电  
气安全距离,简称间距。间距的大小取决于电压的高低、设备的类型及安装的方式等因素。  
     间距大致可分为4 种:各种线路的间距;变配电设备的间距;各种用电设备的间  
距;检维修时的间距。  
     各种线路、变配电设备及各种用电设备的间距,在电力设计规范及相关资料中均有  
明确而详细的规定。下面仅就检修时的间距简述如下。       为了防止人体接近带电体,必须保持足够的检修间距。  
     在低压操作中,人体或其所携带工具等与带电体的距离不应小于0.1m ;在高压无遮栏操作中,人体或其所携带工具与带电体之间的最小距离不应小于下列数值:  
                              10kV 及以下   0.7m                                  20 ~35kV 0.1m  
     当不足上述距离时,应装设临时遮栏,并应符合相关要求。用绝缘杆操作时,上述距离可减为  
                                10kV 及以下       0.4m                                  35kV              0.6m  
     在线路上工作时,人体或其携带工具等与临近带电线路的最小距离不应小于下列数值:  
                                10kV 及以下       1.0m  

                                35kV              2.5m 不足上述距离时,临近的线路应当停电。  
     用水冲洗时,小型喷嘴与带电体之间的最小距离不应小于下列数值:                                  10kV 及以下       0.4m                                        — 368 —   
                         第四章 化工生产电气安全技术   
                            20 ~44kV 0.51m  
     工作中使用喷灯或气焊时,火焰不得喷向带电体。火焰与带电体的最小距离不得小于下列数值:  
                            10kV 及以下          1.5m                              35kV                 3m  
     在架空线路附近进行起重工作时,起重机具 (包括被吊物) 与线路导线之间的最小距离可参考下表所列数值。  
                           起重机具与线路导线的最小距离   
        电压/kV          1 以
下                      10                35  
        距离/m                1.5                       2
谢谢。。。。。。追问

有防护栏是指在线路上还是用绝缘杆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-18
参照深圳电工复审资料(这个应该是全国统一的吧)。92页57点:人体与10千伏及以下带电体的最少安全距离,在无遮栏时应为0.7米。 92页58点:人体与10千伏及以下带电体的最少安全距离,在有遮栏时应为0.35米。 115页14点:高压20-35千伏的设备不停电时安全距离是1.0米。 至于35KV有遮栏这种说法好像没有,至少书中没有说。