22问答网
所有问题
当前搜索:
中性点接地的电力系统
什么是
电力系统
的
中性点接地
啊 为什么要接地?
答:
如果一条线路两端变压器的
中性点
都
接地
,并不意味着三相短路,因为当
系统
三相电压平衡时,中性点并没有接地电流,只有发生非对称故障或三相电压不平衡时,才有接地电流(专业上为零序电流),这时,继电保护监测到零序电流,当超过规定值时动作,根据逻辑判断,有选择地切断故障 ...
电力系统
的接地又称
系统接地
,一般在变电站或变电所处对
中性点
进行接地...
答:
系统接地的目的是使电网中性点之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到380V,其结果可能把工作电压为220V的电气设备烧坏。对
中性点接地的系统
,即使一相与地短路,另外两相仍可接近相电压,因此接于其他两相的电气设备不会损坏...
电力系统中性点
运行方式各自适用的电压等级?(中性点直接
接地
,中性点经...
答:
在我国110KV及220KV
系统
采用
中性点
有效
接地
方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
我国
电力系统
目前所采用的
中性点接地
方式主要有哪几种
答:
从
电力系统
分析的角度上说,可以分为两大类:大电流
接地系统
和小电流接地系统。大电流接地系统指的是发生不对称故障的情况下,流入或流出
中性点
的电流较大(十几到几十kA)的系统,一般指的是中性点直接接地系统,在我国110kV及以上应用较广。小电流接地系统指的是在发生如单相
接地的
情况下,中性点不...
简述
电力系统中性点接地
运行方式的类型及其使用场合
答:
110KV及以上
系统
采用
中性点
直接
接地
方式。6KV至35KV采用中性点不接地或经过消弧线圈接地方式。220/380V系统采用中性点直接接地方式。
电力系统中性点接地
方式有哪几种
答:
(1)对于6-10kV
系统
,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用
中性点
不接地或经消弧线圈
接地的
方式。 (2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸...
电力系统
中
中性点
直接
接地
是什么意思 还有就是中性点非直接接地(不直接...
答:
经消弧线圈就是在接地线路中加一个电感器然后再接到地下。TN
系统
中,从电源端中性线(就是变压器中性线)引出两种性质的线,它们是PE线,起保护作用相当于
地线
;另一个是N线,就是零线,工作用。TN-S系统中这两个线是分开的。你说的表明的电源端
接地点
就是变压器的
中性点
了。
中性点接地
与中性点不接地能否并联,会发生什么?
答:
中性点直接
接地的
系统属于较大电流
接地系统
,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。对于不同等级
的电力系统中性点接地
方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地...
变压器
中性点接地
方式有几种
答:
变压器
中性点的接地
方式就是
电力系统接地
方式的具体体现。目前电力系统接地方式有三种,即中性点不接地、中性点直接接地和中性点经消弧线圈接地。中性点不
接地系统的
主要优点是供电可靠性高。当系统发生单相接地时,如果三相电压、电流均平衡,则不需要切除线路,这就减少了停电次数,提高了供电可靠性。主要...
变压器
中性点接地
属于什么接地
答:
变压器
中性点接地的
原则 1、安全性原则:变压器中性点接地的首要原则是确保
电力系统
的安全运行。通过将变压器中性点接地,可以避免触电事故的发生,减小电压的危险程度,并降低电弧的危险性。2、可靠性原则:
接地系统
应设计为可靠的,能够保证在故障情况下有效地引导电流,防止电流过大或电压过高对设备和人员...