推荐答案 推荐于2017-11-28
在我国110KV及220KV系统采用
中性点
有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地
电容电流
超过10A时)方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2hfSfXI6T.html
其他回答
第1个回答 2012-11-29
直接接地110kv及以上,不接地一般35kv及以下,6到35kv之间如果短路电流较大经大电阻或者消弧线圈接地
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-29
直接接地110kv及以上,不接地一般35kv及以下,6到35kv之间如果短路电流较大经大电阻或者消弧线圈接地
第3个回答 2018-05-07
直接接地110kv及以上,35KV-60KV经消弧电抗器接地,不接地一般35kv及以下,6到35kv之间如果短路电流较大(大于10A)是经大电阻或者消弧线圈接地
相似回答
我国
电力系统中性点直接接地方式
一般在下列哪个
电压等级
的电网中使用...
答:
【答案】:C 我国110kV及以上电网一般采用
中性点直接接地方式
。6~35kV配电网一般采用小电流
接地方式,
即中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地方式等。为了使电弧容易熄灭,在电容电流较大的35kV和10kV
电网中
采用
中性点经消弧线圈
接地。
...有哪几种
接地方式?
各种接地方式适应哪种
电压等级?
答:
在
电力系统中,中性点
的工作
接地方式
有:
中性点的直接接地
、中性点经过
消弧线圈
接地和中性点不接地等三种。其中中性点不
接地的方式
一直是我国配电网使用最多的一种方式。1、对于一次的设备接地,主要有
直接的接地,
经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用
直接接地的,
...