三相交流电力系统的电源
中性点
有哪些
运行方式
答:
中性点
不
接地
系统 2、中性点经阻抗接地系统:当3~10kV系统单相接地电流大于30A、20kV以上系统接地电流大于10A时,中性点经消弧线圈接地,以减小单相接地时的电容电流。中性点经阻抗接地系统 3、对于220/380V系统,以及110kV及以上电压等级的系统,广泛采用中性点直接接地的
运行方式
。中性点直接接地系统 对于...
220KV系统变压器、发电机
中性点运行方式
有哪两种?
答:
220kV系统中,变压器、发电机的中性点
运行方式
一般有两种:直接接地和通过
中性点接地
变接地。1. 直接
接地方式
直接接地方式是指将发电机或变压器中性点接地。这种方式简单易行,但是存在危险因素。如果系统出现单相接地故障,会产生较大的过电压和过电流,导致设备损坏和人身伤亡。因此,这种方式一般只在小...
中性点接地
的三种
方式
是什么?
答:
近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全
运行
。中性点接地的特点 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地方式
,中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性,同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平...
按电网的
中性点运行方式
, 可分为哪两种电网。
答:
电网
中性点接地方式
分为有效接地和非有效接地两大类。⑴有效接地:包括中性点直接接地和中性点经低电阻接地、小电抗和低阻抗接地。有效接地电网的特征是:在发生单相接地故障时,故障相将通过较大的故障电流,其值最大可超过三相短路的故障电流,此时非故障相的对地稳态电压不超过线间电压的80%,大的故障...
电力系统
中性点接地方式
有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标 ...
答:
我国电力系统
中性点接地方式
主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。中性点不直接接地系统(包括...
变压器
中性点
的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。大电流接地系统,电力变压器
中性点接地方式
有几种 你是指低压接地保护方式,还是纯粹指变压器中性线的接地方式?110千伏变压器中性点接地有哪几种方式 中性点接地系统一般可分为3中: 1. 不接地 ...
我国电力系统的
中性点运行方式
主要有哪些?各有什么特点
答:
电力系统
中性点运行方式
分为直接
接地
和非直接接地两种。非直接接地细分为经消弧线圈接地和经阻抗接地。(注意中性点直接接地系统并不是每一台变压器中性点都接地)中性点非直接接地称为小电流接地系统,特点就是可以在发生单相接地故障时继续运行一定的时间,避免许多瞬间故障停电,但是会因中性点位移形成过...
变压器
中性点接地方式
答:
变压器
中性点接地方式
:1、不接地;2、经消弧线圈接地;3、经电阻接地。我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际
运行
中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压...
电力系统
中性点运行方式
各自适用的电压等级?(中性点直接
接地
,中性点经...
答:
在我国110KV及220KV系统采用
中性点
有效
接地方式
,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
我国电力系统的
中性点运行方式
主要有哪些?各有什么特点?帮帮我,谢谢...
答:
电力系统
中性点运行方式
可以分为三种:中性点不
接地
系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),三种系统的状况就有了很大不同。一,中性点不接地系统: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地...