答:
一
电气主接线
设计原则 1)可靠性 供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线的设计必须 满足这个要求。 因为电能的发送及使用必须在同一时间进行,所以电力系统中任何一个环 节故障,都 将影响到整体。供电可靠性的客观衡量标准是运行实践,评估某个
主接线图
的可靠性 时,应充分考虑长期运行经验...
220kV
变电所
二次回路设计与分析
答:
第二节 主接线的接线方式选择
电气主接线
是根据电力系统和
变电所
具体条件确定的,它以电源和出线为主体,在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。而本所各电压等级进出线均超过四回,采用有母线连接。1、单母线接线单母线接线虽然接线...
220KV升压站
电气主接线
为“正母,付(副)母,旁母”结构,为什么这样设计?有...
答:
没有什么“正母,付(副)母”的说法,如果只有单母线和旁母,单母线可以叫主母线。220KV
变电站
一般都是双母线
接线
方式,两条母线分别叫Ⅰ母、Ⅱ母。设置旁路母线,是因为过去用的多油、少油断路器,经常需要检修,为保障线路正常供电,就要用旁母专旁间隔代路,替代原来的运行间隔,这样检修原线路...
220KV
变电站主接线
设计
答:
220KV
变电站主接线
设计电子信息工程学院
电气
051502李勇指导教师:潘峰摘要:本次设计以220KV地区变电站为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。通过对
变电站的主接线
设计,站用
电接线
设计,主变压器选择,短路电流计算,主要电气设备型号及参数的确定,电气设备动、热稳定校验,...
110KV降压
变电所电气
部分设计,麻烦大家帮我理清一下思路吧。工科女伤不...
答:
主接线
选择:根据110kV进线的回路数,结合
变电站
在电力系统中的重要性。110kV没有穿越功率,可以采用线路变压器组、桥形接线的终端
变接线
;如果有穿越功率,可以选择单母线;如果有两个来自不同系统的电源进线,可采用单母分段;如果对可靠性要求很高,出线回路数达到5回及以上,可选用双母。主变压器的...
某
变电所
有2台双绕组主变压器,4回高压出现采用双母式分段
接线
,
答:
必须注意避免母线 系统故障以及限制母线故障的影响范围,防止全厂停点事故的发生,为 此可考虑采用双母线分段
接线
。双母线分段接线具有相当高的供电可靠 性与灵活性。主要缺点:所使用
的电气
设备更多,配电装置也更复杂
中型机械修理加工厂降压
变电所的电气
设计
答:
当采用35KV供电时, 首段继电保护动作时限1.5S;当采用10KV供电时, 首段继电保护动作时限1S。4、 设计要求 (1) 供电电压的选择;(2) 供电系统的
主接线图
;(3) 供电系统的保护及二次接线图;(4) 主要
电气
设备的选择。5、 设计成品 设计说明书一份及供电系统主接线图和二次接线图各一...
...可正反转 启动时按M1→M2顺序启动 停止时按M2←顺序停车
电气
...
答:
2.3 主控电路图设计C650型卧式车床共有三台电动机,主轴电动机M1由接触器KM1、KM2、KM3控制,冷却泵电动机M2由接触器KM4控制,快速移动电动机M3由接触器KM5控制。其中主轴电动机M1可以正、反转控制,也可以点动控制,还可以双向反接制动控制。 图2. C650主电路控制图2.4
主接线图
设计图3. 卧式车床的主接线图3....
电气
CAD实用教程的图书目录
答:
绪论 1一、电气制图软件——AutoCAD简介 1二、
电气图
基础知识 2(一)电气图分类 21. 系统图或框图 22. 电路图 33.
接线图
或接线表 34. 位置图 35. 逻辑图 36. 功能表图 3(二)电气图的特点 41. 电气图的主要表达方式 42. 电气图的主要组成部分 43. 电气图的主要元素 44. 电气...
急需110KV降压
变电站电气
一次系统设计
答:
3.电气主接线的拟定和确定3.1 概述电气主接线是发电厂,
变电所
电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节,主接线的确定对电力系统整体及发电厂,变电所本身运行的可靠性,灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择,配电装置的布置的拟订有较大影响。