22问答网
所有问题
当前搜索:
主变电所的电气主接线图
2x100MW火电厂
电气
一次部分
主接线图
答:
220kV双母线,13.8kV无发电机母线,出口直接接高压厂变 发电机——变压器组接入双母 起/备变,采用分裂变压器,分别接入每台发电机的厂变
500kv
变电站电气主接线
方式有哪些?各有什么优点
答:
接线方式:500kv
变电站电气主接线
方式大部分采用3/2接线,也有采用双母线接线的。一般来说不超过7个单元可以采用双母线的接线方式。优点:3/2接线属于典型设计,运行方式灵活,可靠性高。缺点:接线比较复杂,占地面积大,保护配备复杂,造价高,运行操作繁琐,防误程序也复杂,运行倒闸操作麻烦操作量大。
AT供电方式时,当线路上没有机车通过时,牵引线上是否电流为零?_百度知 ...
答:
本设计完成一次主接线设计,比较七种不同的基本接线形式和选定变压器结线方式,设计出以斯科特结线变压器为主变压器的双T接线AT供电系统牵引
变电所
。关键词:牵引变电所,一次
电气主接线
绪论我国电气化铁路采用工频单相交流电力牵引制,额定电压25kV。牵引动力为电能,牵引供电设备将国家电力系统输送的电能变换为适合电力机车...
110kV
变电站电气主接线图
如何绘制
答:
装个auto CAD 图书馆找一本110kV
变电站
标准设计图册,找到变压器容量、电压等级、进出线回路数对应的,直接照着画
...
变电所电气
系统设计,是二进八出的,八个回路!求电器
主接线图
啊...
答:
2进8出,66kV用内桥,10kV单母分段
110kV
变电站电气
一次部分设计
答:
水洞沟电厂的起动/备用电源引自附近徐家庄330kV
变电所
110kV母线,采用装设设发电机出口断路器及一台小容量备用停机变方案,机组正常起动、停机电源由厂内750kV母线倒送,停机备用电源由停机变提供.1.2 系统简介 1.2.1
电气主接线
根据电厂接入系统报告,本期2台660MW机组经发电机出口断路器、升压...
110kV
变电站电气主接线
答:
如果是终端变的话,最合适的就是:110kV扩大内桥
接线
,35kV及10kV都是单母线双分段三段母线接线,如果考虑10kV供电灵活的话,#2
主变
10kV侧可以带双分支,也就是变成四段母线。如果是联络变或者是升压变,110kV可以做单母线分段接线,35kV和10kV也还是单母线分段接线。
发电厂
主接线
及线路电流保护设计
答:
根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流,并列表表示出短路电流的计算结果;(4) 主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈、避雷器等 (5) 编制设计成果 1)编制设计说明书 2)编制设计计算书 3)绘制
变电所电气主接线图纸
1张(A2图纸)2...
220kv
变电站
设计
答:
本次设计中进行了主变压器的选择、
电气主接线图
方案的论证、短路电流计算、主要电气设备选择(包括电流互感器、电压互感器等),主变压器和线路的保护配置、整定计算,同时介绍了继电保护等相关方面的知识。本设计主要是220kV
变电所
继电保护部分的设计,从主变压器的选择、各电压等级侧接线方式的选择到短路...
什么是
变电所主接线
答:
变电所主接线
是由变压器、断路器、隔离开关、母线及其它设备,按一定
的电气
顺序连接的,用于汇集和分配电能的电路。变电所主接线选择的原则如下 1、具有供电的可靠性。断路器检修时能否不停电;线路、断路器或母线发生故障,母线检修时停运的线路回数和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;是否...