22问答网
所有问题
当前搜索:
人防门临战封堵做法
人防
地下室布局时应把握两点
答:
防空地下室建筑面积、
人防
有效面积、掩蔽面积的计算。这里所称的防空地下室建筑面积,是指由防空地下室直接承受冲击波动荷载作用的构件所围成封闭空间的面积,即由防空地下室外墙、临空墙、防护密闭门(防爆波活门)门框墙、
封堵
墙、防护隔墙等形成的封闭空间面积。防空地下室口外通道、竖井、楼梯、风道等均不能计入防空...
人防
验收常见问题举例?
答:
本文针对人防质监站在验收中的监督检查情况,结合人防工程图集及施工规范,将人防工程中容易出现的问题进行整理如下:1)在混凝土结构中存在渗漏水现象,混凝土隔墙上使用PVC塑料套管,门框四周混凝土疏松。
人防门
上挑梁无搁置点或搁置长度不够,人防门、
临战封堵
上翻梁无配筋,一框两门位置混凝土墙体厚度达不...
地下二层墙体进水管预留套管高度
答:
安装高度一般在门上300MM至500MM之间。关于
人防
工程电气安装要点:①、设有
临战封堵
出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。② 、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。☆ 电力系统电源和...
人防
地下室验收的内容项目及标准?
答:
7.
人防门
门槛、
临战封堵
门槛是否一次浇捣成型;(二)安装部分: 1.经混凝土振捣成型后,临战封堵框、人防门框的垂直度、平整度满足规范要求; 2.人防门吊钩是否埋设正确; 3. 各类穿墙套管是否按规范制作并安装; 4.进风口部测压管是否按规范制作并安装;5.排风口部防爆呼叫按钮外壳是否按规范埋设;...
平时消防管道穿越
临战封堵
怎么办?
答:
避开,穿
人防
墙过。
人防
电气密闭套管安装高度
答:
的预埋框,做工程造价时可否按预埋件...
答:
可以,因为它本身就是预埋件
人防
设备
封堵
框用在哪里
答:
临战封堵
框是战时使用的
人防
工程防护设备,应从本省具有资质的定点企业采购,并由设备厂施工人员安装。非定点厂人员严禁安装。人防办组安装完后应填写自检材料,经监理复验后并入工程档案。
地下室基础下沉梁
做法
可以采取水泥预制板嘛?
答:
此时须注意,若地下室墙体装饰时用刷砂浆找平,支模时须将模板凹进人防门框角钢面一定厚度;若地下室墙体装饰时仅作涂料刷白,则模板可贴牢门框,此时对模板的平整度和砼浇捣质量要求均较高。 9、门槛砼不能漏浇。浇侧墙时,
人防门
、
临战封堵
框门槛下砼务必要一同浇好,否则门框下留空极易在施工中因搬运东西而将...
人防
电气密闭套管安装高度是多少?
答:
