问一下,地下室
人防
验收是谁来验收呢?
答:
市
人防
质监站组织,建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、消防施工专业分包单位、人防设施供应单位参加。 人防工程结构验收程序 内容如下: 一、结构验收申报条件 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程...
如何确定
人防
地下室墙体的水平筋的位置?
答:
人防
顶板下部的钢筋锚入支座的锚固长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括...
人防
顶板下部的钢筋锚入支座的锚固长度如何计算
答:
人防
封堵板要预留凹槽 一般是采用RFJ2008—61页的
做法
编号以LFMDB开头 你后面说的全称叫 相邻防护单元隔墙孔口型钢
临战封堵
07FJ—02第125页 这个是上下左右四面预埋钢板 不用留凹槽 门式封堵和钢筋混凝土梁式封堵也不用留都是预埋钢门框的 还有不明白的可以留下地址联系方式 保证知无不言 另外加分也行 评论| 2013-...
人防门
gsfmg6025(6)中每个符号代表什么
答:
钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 gsfmg6025(6)B是代表标准的意思。H是代表活门槛的意思。F是代表防护意思。M是代表密闭意思。S是双扇的意思。K是门式内外可开的意思。
顶板下沉间
做法
无梁顶板下沉间做法
答:
各
人防门
、
临战封堵
在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋,吊钩位置主要有三种:防护门埋在门开启侧门洞中,距门框墙边钢筋砼门200(其中活置式人防门为400)、钢结构门400;对外出入口的外封堵在封堵框内侧居中距门洞边300;防护单元间的内封堵在封堵侧每一米中居中设一只,距门洞边100。 2、在进风口部顶板内超压...
人防
通风管道如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋套管,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材
封堵
起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管...
求建造密室的技术,要全。以及建造地下室需要注意的问题
答:
技术楼上说全了,我补充个注意事项:别忘了留个门,密室也得能进人才行
人防
墙预留孔多面积大桥架和墙怎么处理
答:
人防围护结构中的密闭墙与临空墙是严禁随意开孔的。如果该桥架中的线缆为平时使用战时可拆除的,那么可以走
临战封堵
框或直接从
人防门
中穿过,临战拆除。如果属于战时要使用的线缆,那就必须走门框墙上的电气预留管了。