22问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器量程范围更改
罗斯蒙特3051
压力变送器量程
可以
更改
的
范围
?可以改成-1至1.5Kpa吗...
答:
应该是可以改的。你可以使用 HART 表连上去试试看。
0-60KPa
量程
的
压力变送器
,是否可以扩大量程?
答:
呵呵 哥们儿 你是搞脱硫的啊。你的描述很清晰。3051L3AC6TD11AAM5 没问题的,你用手操器调整一下
量程范围
就行了。不用担心什么。LF是什么啊 罗浮电厂?--- 有空多交流吧。火电 热控专业我也熟悉,临汾是你们做的吧
现有一台EJA差压
变送器
(出厂
量程
为0-0.1MPa),我可以将它的量程调整为0...
答:
EJA的差压
变送器
: 打个比方如果是EJA110A-EM。。。是无法调至0.3mpa的。如果是EJA110A-EH。。。这个就可以调到0.3mpa。 换言之中间为M膜盒最大量程是0.1MPA,如果是H膜盒最大量程为0.5mpa。在0-最大
量程范围
内是可以任意调节的。
如何让
压力变送器
的测量
范围
在负压和正压之间,如-100-+100?
答:
这个是您在选型的时候,是否有确定您的
压力变送器
是否支持此
量程范围
?如果没有 一般不好调
差压
变送器更改量程
答:
一般
变送器
可以进行百分之百负迁移,比如:-65KPA-0,或者是小
范围
的变送器量移迁移,比如:0-70KPA,或者是0-60KPA等。其实你可以多用几台去试试,同一品牌每种型号的变送器迁移量应当都是不一样的。有些国产的变送器是可以进大范围的迁移,但那样测出来
压力
或者差压不是很准确。
测量蒸汽
压力
怎么设定
变送器量程
,
答:
首先你说的
压力变送器
是EJA530,出厂量程你按照满量程来的,需要调整到自己需要的
量程范围
。用手操起设定很简单。有说明书,看说明书,按照步骤来。(通讯的时候不要忘了串联250欧姆电阻),设定到自己认为的量程范围,也就是从0到你认为管道压力的最大值。其次DCS上显示压力,本身就是显示的压力。
压力变送器
在DCS里怎么
改量程
答:
进入DCS组态(一般工程师站有这个功能),在对应的模块通道组态里有
量程
和单位。也有的DCS量程在模块细目里改
有朋友知道这种
压力
/压差
变送器
怎么在表上直接调
量程
吗?有没有说明书...
答:
在2侧平衡的情况下,通电,按下“zero”按钮, 然后在
压力
“+”端给出需要的压力,按下“span”;一般要做个2次,即可调好。
变送器量程
调整的原因是什么?量程调整可以通过什么来实现?
答:
题主是否想询问“
变送器量程
调整的原因是什么”?零点迁移。在
压力变送器
实际使用中,由于测量要求或测量条件的变化,为此需要调整变送器量程的原因是零点迁移,保证测量的准确性。变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。
请问0~100kpa
压力变送器
换成0~600kpa的需要调整
量程
么
答:
这个需要更换
压力变送器
了。一般的压力变送器的过载压力是2倍,但是不会显示。现在是6倍,需要换
量程
是0-600kpa的变送器,原变送器调整量程是不行的
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力变送器说明
压力变送器调试视频
压力变送器怎么样修改量程
风压变送器气管怎么接