22问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器量程范围更改
热控专业里面关于仪表校验时,有个设计整定值,这是神马东东?
答:
实际上就是:工艺设定测量范围 例如:你校验一个
压力变送器
,这个压力变送器的测量范围是0-1KPA 而: 这个压力变送器的使用位置,实际管道压力设计
压力范围
是:0-0.5kpa 那么:你校验仪表的时候,就会将这个变送器的
量程范围
校验/设置成 0-0.5kpa 或者0-0.6kpa 这台压力变送器工作时候 0kpa...
差压传感器
量程范围
答:
压差传感器的工作原理是被测
压力
直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电容值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。
量程
比是最大测量
范围
和最小测量范围之比。量程比大,调整的余地就大,可在工艺条件改变时,便于
更改变送器
的...
变送器
得
量程
、测量
范围
两者有何不同?
答:
正常情况下,量程是指出厂时,变送器的最大
量程范围
。也就是理论测量范围。如我们说一个
压力变送器
PT1102量程0-5000KPa。而我们的测量范围则指我们实际工况下选的测量范围。如前者,我们说PT1102的测量范围0-2000kPA。这个时候我们调试标定的就要用4ma 对应0kpa,20ma对应2000kpa标定。。。工作压力也是...
压力变送器
超
量程
答:
例如一台
量程
1-0.1MPa 测量
范围
0-1MPa 过压指标为12倍 的
变送器
,正常受压只有 1-0.1MPa ,但打到 12MPa 都不会坏,再高就不好说了。现在的变送器 过压指标实际多在10倍以上,但国家标准好像只有 1.2 倍 从信号角度讲,仪表制造时,一般输出超量程时要求电流不大于24mA,输入一般要求...
差压
变送器量程
问题
答:
量程
是0-1kpa,代表正压减去负压的压差,而不是单一的
压力
.如果副压不接 直接在大气中,则是指单一的压力!如果想知道正压和负压各是多少,就必须知道其中的一个压力.(正压和副压)正压-副压=压差
压力变送器
测液位参数怎么调
答:
精度是0.5 的,
量程
0 ——1000k pa , 没有过载参数,属于贴标生产,通过品牌可以看出来的。
压力变送器
0-100kpa的
量程
,当压力为50kpa是,此时的电流为多少呢它的...
答:
我们要找出
压力变送器
在0-100kpa
量程范围
内,当压力为50kpa时的电流值。首先,我们需要了解压力变送器是如何将压力转化为电流的。压力变送器通常使用的是电流输出型压力传感器,其输出电流与输入压力之间存在线性关系。这个线性关系可以用以下的数学公式表示:I = (P × R) / (V × D)其中:I 是...
调校一台
量程
为0-200KPa的
压力变送器
,当输入信号为150KPa时,输出电流...
答:
公式:150除以200乘以16加4等于16毫安 例:一台0-200KPa的
压力变送器
,输出4~20mA,当输入信号为100KPa时输出电流是多少?(100÷200)×16+4=12mA
双法兰差压
变送器
测液位时,测量
范围
根据怎么选择
答:
4) 双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以下, 高压室法兰与容器低端法兰相连接, 低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上,如图4 所示。 则
变送器量程
, 零点迁移量, 最低测量液位时作用于变送器上等效静压差, 最高测量液位时, 作用于变送器上等效静压差, 变送器检验
范围
均与本节1) 相同。对应于...
双法兰差压液位计的最大迁移量是多少? 可以测量超过10米的液位吗?_百...
答:
0-100KPa
范围
内可调,则使用10KPa
量程
时可以通过迁移使实际测量范围在90-100KPa至-100--90KPa范围内变化。双法兰的实际可迁移范围受法兰中硅油密度影响,会小于差压
变送器
的迁移范围。特别是被测介质密度小于硅油时。具体要看厂家的技术指标,最好咨询生产厂。不看好双法兰测10米液位。