差压变送器量程问题

比如某一个差压变送器的量程是0-1kpa,那么这个意思是正压减去负压的压差的最大范围? 而不是代表1kpa就是其管道的压力?应该是这样吧,那有什么办法能知道其正压和负压各是多少吗,有办法计算吗。

量程是0-1kpa,代表正压减去负压的压差,而不是单一的压力.
如果副压不接 直接在大气中,则是指单一的压力!
如果想知道正压和负压各是多少,就必须知道其中的一个压力.(正压和副压)
正压-副压=压差
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-20
不是的,测量范围只能是0-1KPa,如果要测负压,得从新调量程,这个压力范围不是管道的压力范围,应该比管道的压力范围要大,否则容易超量程,损坏变送器

参考资料:http://www.huoge-auto.com/support_display.asp?keyno=319

第2个回答  2009-12-19
很简单,一端通到大气,另一端通到管道内,内外压就都知道了。