答:
实际中最多的还是二次谐波检测,这种检测方法会在
变压器空载合闸
时出现差动保护动作或是在发生内部故障时出现保护拒动的情况。因此,需要进一步探索快速、准确的区分变压器励磁涌流和内部故障电流的新方法,提高变压器差动保护的性能。 国外早在1941年就有和应涌流现象的报导。当时在查找变压器差动保护误动原因过程中,发现...
变压器空载
启动时一般为额定电流的几倍
答:
不同的
变压器合闸
涌流与额定电流之间的比例有很大的差别.一般来讲容量越小的变压器合闸涌流的峰值越大,但衰减的速度较快. 反之容量越大的变压器合闸涌流的峰值越小,但衰减的速度较慢.一般合闸涌流会是额定电流的几倍到十几倍.
3150kva
变压器
可不可以每天停送电?
答:
不建议这样操作:
变压器空载合闸
会产生相当于其额定电流7—8倍的电磁涌流(具体倍数和铁心的设计和线圈的结构有关,通常大变压器的涌流较小,小变压器的涌流较大),如此大的电流会产生巨大的机械力,频繁的冲击会导致线圈的变形损坏。
电力
变压器
的安装与检测是如何做的
答:
(二)变压器送电调试运行 1.
变压器空载
投入冲击试验。变压器第一次投入时,可全压冲击
合闸
,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间应不少于10min,无异常情况。 2.变压器空载运行检查方法主要是听声音。正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高...
一次是10千伏的变压器前的高压隔离开关在
变压器空载
时能分合吗?_百度...
答:
隔离开关当然必须
空载
时分、合。
机器上三相干式
变压器
,开起通电时有时会跳闸有时正常会是什么原因_百度...
答:
变压器空载合闸
时的合闸涌流较大,导致高压开关跳闸。可以将高压开关动作的时间或电流调大,避开合闸涌流,避免开关误动作。
变压器空载
运行 断路器跳闸综保显示二段过流
答:
你这个问题问的有点笼统,条件不足。首先你说
变压器空载
运行,是由停运状态到
合闸
充电状态的空载运行;还是已经投入空载运行一段时间之后,综合保护装置报二段过流跳闸呢!?这个你没说清楚吧!现在根据两种情况回答你,第一种情况,不排除电容电流的可能性,也就是由变压器的励磁涌流造成的,这时你要检查...
当10KV电压等级的电压互感器安装上母线时,
空载
运行会有什么现象?_百度...
答:
变压器空载合闸
对10KV母线送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过电压”,是由于母线的电容和PT的电感,在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的;铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。铁磁谐振过电压的消除办法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器...
主
变压器
有几种保护及其功能?
答:
气体保护:为防止
变压器
内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。变压器纵差保护:变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁...
变压器
的验收标准有哪些?
答:
(c)变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地变压器在进行冲击
合闸
前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生。 (d)
变压器空载
运行的检查方法: 主要是听声音进行辨别变压器空载运行情况,正常时发出嗡嗡声;异常时有以下儿种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压偏...