答:
10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值.11、
变压器空载合闸
时,( A )产生较大的冲击电流。A、会; B、不会; C、很难.12、...
什么是
变压器
的连接组别它对电压和电流有什么影响
答:
(1)线路开关拉合闸时形成的操作过电压。(2)系统发生短路或间歇弧光放电时引起的故障过电压。(3)直接雷击或大气雷电放电,在输电网中感应的脉冲电压波。过电流的形成有下列两种情况:(1)
变压器空载合闸
形成的瞬时冲击过电流。(2)二次侧负载突然短路造成的事故过电流。
变压器
纵联差动保护有比率制动,为何线路纵联差动就没有。
答:
变压器
差动保护的制动主要是根据变压器的特点,即变压器在
空载合闸
或短路故障切除后的电压恢复过程中,在电源侧会产生很大的激磁涌流,而使变压器差动保护误动,所以必须采取相应抑制措施。而线路差动保护就不存在此问题,所以不需要采取制动措施。
换路后不出现过渡过程的条件
答:
一般过渡过程所经历的时间并不长,但在不少实际工作中影响却很大。而某些电路在接通或断开的过渡过程中,会出现过电压或过电流现象。如
变压器空载合闸
时会引起过电流保护装置的误动作,有时甚至造成设备或电路元件的损坏。电路中出现过渡过程的根本原因是换路时储能元件中的储能发生了变化。若换路前后电路中...
我有一个360VA的
变压器
,变压器负载240瓦,为什么6A10A的空开老跳?_百度...
答:
220V,240W,额定电流=240W/220V=1.09A,老跳闸的原因有以下几点供参考,1、负载线路绝缘不好短路(有时),2、断路器本身质量问题,3,断路器出线端押解不紧,造成出线端发热,断路器热保护动作。
注册电气工程师(供配电)基础考试都考什么?
答:
2 电力线路、变压器的参数与等值电路2.1 了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路2.2 了解应用普通双绕组、三绕组
变压器空载
与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路2.3 了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算3 简单电网的潮流计算...
变压器
的过流保护是怎样整定的?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
如何解决船用
变压器
送电时对电网的冲击?
答:
解决方法:冲击电流是
变压器合闸
瞬间产生的,合闸瞬间因磁芯饱和而产品的。此时,需要原边的漏感大小就决定了冲击电流的大小。所以,只需要增大变压器的原边漏感就行。1)加大原边和副边的间距 2)将原边和副边分成多个,排列组合(逆变电源用的变压器)3)改善磁路结构,增大线圈的厚度 4)也可以考虑在...
手动升压
变压器
到达要求电压多久可以带负载
答:
新变压器启动试运行空载持续时间为24-28小时。1、
变压器空载
投人要做冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部开。2、试验程序如下:全电压冲击
合闸
,高压侧投人,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,经检查应无异常。变压器受电无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压...
变压器空载
启动产生大电流?
答:
变压器
铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.变压器在
空载合闸
时会出现激磁涌流。其大小可达稳态...