22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机差动保护装置信号复归原理
电气图纸中线路中WL1、WX1分别代表什么?
答:
是回路编号。电气图纸中线路中WL1、WX1的是回路编号,通常照明回路用WL1、WL2等编号,而插座回路用WX1、WX2等编号。看懂电气
原理
图,必须熟记电气图形符号所代表的电气设备、
装置
和控制元件,在此基础上才能看懂电气原理图,由于电气项目类别、规模大小、应用范围的不同,电气图的种类和数量相差很大。拿到...
那位有电梯电器图里的符号代表什么啊!1
答:
电工电路的符号字母大全,个人存放!字符电路图符号大全:AAT 电源自动投入
装置
AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G
发电机
M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD
差动
继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS
信
...
关于220kV线路
保护
退出运行的问题
答:
某220kV线路主一保护为光纤
差动
,主二为高频纵联。现要在主二保护上做复用载波通道相关检查和试验,调度下令退出该线路主二保护。请问这种情况下,保护退出到什么程度呢?是不是先切除所有出口连接片,再切除所有功能连接片及启动其他保护的连接片,最后断开该
保护装置
电源即可?主二保护的重合闸及该保护相关的收信、发信...
高压
保护
测控屏的作用是什么?
答:
高压
保护
测控屏的作用:对应全部保护功能,就地远方修改保护定值、投退保护和
复归信号
功能。当地和远方遥控操作功能。电气量测量和电度量脉冲采集远传功能。
装置
自检、自诊断、自恢复和掉电保护功能。内部具有时钟实时与监控机对时。故障录波功能。
跪求!一些电力系统继电
保护
的考试题目!
答:
5、 闭锁高频保护,区内区外故障高频
信号
传输过程6、 允许高频保护,区内区外故障高频信号传输过程7、 变压器
差动保护
接线图8、 一条辐射状线路,线路始端开关装设重合闸前加速,请问线路故障时,开关保护和重合闸动作情况。9、 对于一条线路,划出保护I、II段距离保护的保护范围 计算题1、 Z1=0.4Ω/km ,计算1...
变压器轻瓦斯动作如何处理?
答:
立即对变压器进行检查,查明动作原因。瓦斯
保护信号
动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判定为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体继电器内的气体可燃且油中溶解...
我厂主变出口CT二次绝缘破损,间歇性接地。查
保护装置
记录时是19点-20...
答:
当时的记录可能在监控系统或者DCS系统上查询不到,不过当时的值长记录应该对这种重要信息的动作
复归
都有记录,建议你去问一下当值的人,在空白阶段前的所有报警有没有复归。其次解答你问的问题:1.确定是CT二次绝缘破损吗?如果是发CT断线报警和
差动
启动告警是正确的。不知道你们的
保护装置
是使用的那个...
电气图纸中线路中WL1、WX1分别代表?
答:
1、WLE1表示应急照明回路第1回路;2、WL1表示普通照明回路第1回路;3、L1表示三相供电中的第一相。一般照明回路用WL1、WL2等编号,插座回路用WX1、WX2等编号。照明回路WL1采用单相三线,系统图上的规格为BV-2*2.5+E2.5,图上WL1回路上若没标注数字的是几根电线,而是标注了3,4,5这些数字的...
变压器重瓦斯
保护
动作后有哪些现象?运行人员应做哪些工作?
答:
处理过程如下:(1)
复归
音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作
信号
,尤其注意
差动保护
或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。(2)若有备用变压器,检查备自投
装置
...
电工电路图符号大全
答:
11
差动
继电器KDCJ12
信号
继电器KSXJ13信号冲击继电器KAIXMJ14继电器KCZJ15热继电器KRRJ16阻抗继电器KIZKJ17温度继电器KTPWJ18瓦斯继电器KGWSJ19合闸继电器KCR或KONHJ20跳闸继电器KTRTJ21合闸继电器KCPHWJ22跳闸继电器KTPTWJ23电源监视继电器KVSJJ24压力监视继电器KVPYJJ25电压继电器KVMYZJ26事故信号继电器KCASXJ27继电
保护
跳闸...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
发电机差动保护试验
发电机差动保护接线方法
发电机差动保护接线图
零序电流差动保护原理
变压器差动保护装置
母线差动保护原理
高压差动保护原理
发电机失步保护