变压器重瓦斯保护动作后有哪些现象?运行人员应做哪些工作?

如题所述

现象:短路电流产生的电弧使变压器油和其它绝缘材料分解,从而产生大量的可燃性气体,人们将这种可燃性气体统称为瓦斯气体。故障程度越严重,产生的瓦斯气体越多,流速越快,气流中还夹杂着细小的、灼热的变压器油。瓦斯保护是利用变压器油受热分解所产生的热气流和热油流来动作的保护。

处理过程如下: 

(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意差动保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。 

(2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。 

(3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。 

扩展资料:

在电力系统中电力变压器始终占据着举足轻重的地位,而保护电力变压器的重要装置之一就是瓦斯保护。瓦斯保护是油浸电力变压器平稳运行的重要保证。高低等级的变压站经常出现变压器跳闸现象。

而这种现象多半是因为变压器瓦斯保护行为引发的,这种保护行为会降低电力系统的供电稳定性,给电力用户带来极大的不便。所以,了解变压器瓦斯保护产生的原因,并针对这些原因,排查并处理故障,才能使电力系统安全有效地为用户服务。

参考资料来源:中国知网—变压器重瓦斯保护动作分析判断与处理措施

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-26
一、 瓦斯继电器的构成和动作原理

当变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生的电弧使变压器油和其它绝缘材料分解,从而产生大量的可燃性气体,人们将这种可燃性气体统称为瓦斯气体。故障程度越严重,产生的瓦斯气体越多,流速越快,气流中还夹杂着细小的、灼热的变压器油。瓦斯保护是利用变压器油受热分解所产生的热气流和热油流来动作的保护。
二、瓦斯保护的运行与维护
1、变压器运行时瓦斯保护应接于信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。
2、变压器在运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号:
①用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。
②滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭瓦斯继电器连接管上的 阀门时。
③在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。
④除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、
放油和进油阀门时。
⑤当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时。
3、在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦斯保护的运行方式 。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。
4、新装变压器或停电检修进行过滤油,从底部注油,调换瓦斯继电器、散热器、强迫油循环装置以及套管等工作,在投入运行时,须待空气排尽,方可将重瓦斯保护投入跳闸。但变压器在冲击合闸或新装变压器在空载试运行期间,重瓦斯保护必须投入跳闸。
5、瓦斯保护投跳闸的变压器,在现场应有明显的标志,跳闸试验用的探针
其外罩在运行中不准旋下,须在外罩涂以红漆,以示警告。
6、户外变压器应保证瓦斯继电器的端盖有可靠保护,以免水分侵入。
三、瓦斯保护动作后的处理措施
1、重瓦斯保护动作的处理步骤:
①对变压器外部进行全面检查,有无严重漏油,喷油现象;
②取瓦斯,判断瓦斯性质;
③检查二次回路是否瓦斯保护误动;
④测量变压器绝缘电阻;
⑤经上述检查未发现问题,可对变压器进行零起升压试验,若良好可投入运行;
⑥若发现有明显故障,则由检修人员进行处理;
⑦如判明确系重瓦斯保护误动作,可停用重瓦斯保护,但恢复送电时,差动保护必须投入.
2、变压器轻瓦斯保护信号动作处理步骤
当变压器轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,并作好记录,如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器内部有故障,可能会跳闸,此时应将每次信号动作时间作详细记录,并立即向上级领导汇报。本回答被提问者采纳