变压器瓦斯保护动作的原因是什么?怎么处理?

如题所述

轻瓦斯动作原因:
1)因滤油加油或冷却系统不严密使空气进入变压器。
2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。
3)变压器故障产生少量气体。
4)发生穿越性短路。
5)气体继电器或二次回路故障
处理:
1) 解除音响信号,检查变压器的油温、油位、声音及电压、电流是否正常。
2) 如经上述检查未发现异常,应收集继电器气体进行分析。
3) 如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应汇报上级,等候处理。
4) 如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告上级,等候处理。
重瓦斯动作原因:
1)变压器内部发生严重故障。
2)瓦斯回路有故障。
3)近区发生穿越性短路故障。
处理:
1)收集瓦斯继电器内的气体,并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好。
2)检查油位、油温、油色有无变化。
3)检查防爆管是否破裂喷油。
4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。
5)检查没有发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下,将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视。
6)在重瓦斯保护动作原因没有查清前不准合闸送电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-20
看瓦斯里有油没有,如果动作是没有油或者油不够的话,你就把瓦斯上的一个小帽子拧开吧气体放了就可以了应为瓦斯有多种所以也不知道你的放气是在那个地方,有的拧开了里面还有个有丝口的东西用扳手拧松就可以,有的没有但是在旁边有一个扮的开关打开就可以了
第2个回答  2020-10-21