22问答网
所有问题
变压器瓦斯保护动作跳闸的原因有哪些?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-27
一般情况下可能会发生的原因有以下几个:
(1)变压器内部发生严重故障。
(2)保护装置
二次回路
有故障(如直流接地等).
(3)在某种情况下,如变压器检修后油中气体分离出来太快,也可能使瓦斯继电器动作跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/22Ih2hTf2.html
其他回答
第1个回答 2013-05-27
变压器瓦斯动作分两种,一种轻瓦斯一种重瓦斯。轻瓦斯多作用于报警,如果确认时候重瓦斯继电器动作,那么就需要检查变压器了,多是内部放电引起油液碳化产生气体。
相似回答
导致
变压器瓦斯保护动作的
故障
有哪些?
答:
1.变压器内部故障
,此时瓦斯继电器内的气体不是无色无味的空气,这是需进行油质成分化验以确认,变压器无法继续使用。2.变压器有渗油或由于热胀冷缩油位下降的情况,此时瓦斯继电器内的气体是空气(无色无味)只需要加入变压器油即可。如果不能确认,最好还是化验一下油质。1变压器瓦斯保护的范围 瓦斯保护...
瓦斯动作的原因有哪些?
答:
2、瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器
。(2)
因温度下降或漏油
致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下 (3)
变压器故障产生少量气体
(4)
变压器发生穿越性短路故障
。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器...