22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧电压范围
想问下哪位有10KV以下配电房的设计标准规范?
答:
当变压器在本配电所内时,可不装设开关。第3.2.14条变压器二次侧电压为6kV或3kV的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。当属下列情况之一时,应采用断路器:一、出线回路较多;二、有并列运行要求;三、有继电保护和自动装置要求。第3.2.15条
变压器低压侧电压
为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电...
10千伏变400伏
变压器
,高压侧和
低压侧
低压侧对地的电阻的不能低于多少...
答:
3.
电压
互感器:
低压侧
绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧绝缘电阻不得低于每伏1千欧。4.电动机:一般中小型低压电动机的绝缘电阻应不低于0.5兆欧;高压电动机的绝缘电阻应不低于每伏1千欧;绕线式转子绕组的绝缘电阻,最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路绝缘电阻不应低于1兆欧。5.电力
变压器
:...
...C三相,缺一相供电,10KV/400V
变压器低压侧
输出
电压
有什么变化,和现余...
答:
你好!10Kv供电电网A,B,C三相,缺一相供电,10KV/400V
变压器低压侧
输出
电压
有什么变化?假设高压侧A相缺相,绕组连接方式为三角形,低压侧为星形,输出线电压则为A-B=200V;B-C=400V;C-A=200V。自己作图仔细分析就不难看出其原理了,变压器高压侧三角形连接是绕组首尾连接的,不知是否能够帮到你...
变压器
高压和
低压
的额定电流是多少?
答:
以三相1000kVA-10/0.4kV
变压器
为例,已知S=1000kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 一次侧额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次侧额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
为什么
变压器
高压侧10500V电流57.7A
低压侧
400V电流1443.4A
电压
低啦电 ...
答:
P=UI√3,算得高压侧为605KW,
低压侧
为577KW,高压侧明显的大于低压侧,因为作为了
变压器
的损耗。变压器在一次侧产生磁场,在二次侧会感应出电流,此损耗便用作产生磁场和线圈的损耗用去了
在开关电源的一个高频
变压器
参数,如何确定它能做什么
范围
的输出...
答:
开关电源输出电压最大值仍满足变压比的关系,如原边直流电压为100V,变比为10:1,那么副边输出最高电压为10V,如果是正激式,如果占空比从0-100%连续可调,那么你的输出
电压范围
就为0-10V。当然是不可能达到10V的,这是理论值,你要考虑一些线路损耗,开关损耗以及
变压器
自身损耗还有是否能真正达到100%...
变压器
Yyn0 高压侧B相断开 为什么
低压侧
b相
电压
幅值变成a相的幅值的一...
答:
其实高压B相断线后,因为UA和UC相差180度,且各为线
电压
的一半。所以
低压侧
Ua和Uc亦各为线电压的一般即190V,Ub=0(与中性线等电位),能测量到Ua=190V,Ub=0, Uc=190V, Uab=190V Ubc=190V, Uac=380V(此时Ua=-Uc) 要做向量只要画出Ua与Uc大小相等互差180度,原点为Ub(也是Un)...
降压
变压器
的二次
侧电压
为400V,为什么用电器的额定电压为380V?_百度...
答:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。�c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。电压总是高于或低于额定电压,只要在合格
范围
,电器就能可靠工作。降压
变压器
的二次
侧电压
...
110KV变电站主
变压器
容量为50000KVA,试求高压侧110KV和
低压侧
10KV的额定...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定
电压
),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧
=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...