22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧电压范围
变压器低压侧
三相线
电压
平衡,相电压一相升高(246v)其余两相正常_百度...
答:
1、如果是Dyn11接线的
变压器
,高压侧一相断电(比如是B相)。那么
低压
表现出来的是:断电的那相(B相)和没有形成回路的那相(C相)(你自己画一下图,就清楚了),只有一半不到的
电压
。这是由于没有断电,且形成有回路的那相(A相)的磁力线仍然会流过另外两相的铁心柱,而感应出来的电压。不...
变压器低压侧
绕组一般电流较大线圈直径较粗吗?
答:
忽略
变压器
本身损耗,则高低压侧的视在功率是相等的,S1=S2。而:S1=I1×U1=S2=I2×U2。(三相变压器则:S1=√3U1I1=S2=√3U2I2)高压侧:U1>U2
低压侧电压
,所以:高压侧电流:I1<I2低压侧电流。也就是低压侧绕组电流较大。根据导线发热原则选择线径,则电流越大线径越粗,所以低压侧线径...
变压器
Dyn11接法:为什么要
低压侧
绕组的
电压
相位超前高压侧绕组的电压相...
答:
发电厂的主
变压器
大多采用Y。/d11接线,高压侧线
电压
超前
低压侧
线电压30度。变电所的主变压器大多采用D/yn11接线,低压侧线电压超前高压侧线电压30度。使用这样接线组别的变压器没有更多的道理,就是为了系统的统一化,防止系统相位混乱而无法并列。(当然有深奥的道理,非一般人能理解。)至于为什么超前...
工频交流耐压试验试
变压器
时,
低压侧
有没有
电压
?
答:
从原理上讲是不会有
电压
的,因为
低压
绕组短接,并接地,铁芯磁通为零,设有感应电压产生。
高压侧一相接地后,
变压器低压侧
输出
电压
会高吗?
答:
对于中性点不接地系统的高压单相接地后,对
变压器
的
低压侧电压
不会有影响,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
关于
变压器
高
低压侧
电流之比
答:
比如,对于35kV/10kV/0.4kV的
变压器
,35kV对10kV的
电压
比是 35kV/10kV = 3.5,那么,它们之间的电流比就是1A /3.5A;同样道理,35kV对0.4kV的电压比是 35kV/0.4kV = 87.5,那么,它们之间的电流比就是1A /87.5A。三个绕组之间的额定电流没有上述的关系,因为他们是与各自的额定容量和电压...
10KV
变压器
高
低压侧
电流怎么算
答:
压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是
低压侧
电流值! 比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定
电压
)10 KV 变压器的输出电压...
变压器电压
正常
低压
用户电压时高时低是什么原因
答:
变压器
分初级与次级,变压器初级高压侧电压正常,次级
低压侧电压
低。有几个原因 (1)次级负载大,超过额定功率 (2)要是新变压器,那么就是质量问题 (3)要是正使用的变压器,请检查断开负载,再测量一下电压,电压低就是变压器问题。电压高或电压正常
范围
,那么就是负载。(4)变压器次级低压侧到负载...