我知道,一台2500KVA ,双绕组,35KV变400V的变压器,高低压电流之比为1比87,想问的是,一台三绕组的变压器,电压为35KV、10.5KV、400V,对应的容量为2500KVA、1500KVA,2000KVA,这个高中低电流比该怎么算?就是说,35KV这个电压等级1A等于10KV这个电压等级的多少A?35KV这个电压等级1A等于400V多少A?是不是电流比就等于电压比,35KV的1A等于400V的87A,35KV的1A等于10KV的3.5A?还是按三绕组变压器的额定电流比算?(41/82/2887),35KV的1A等于10KA的2A? 知道的老师教教我!
谢谢您的回答!您的意思是不是这样的:打个比方说,35KV/10KV/0.4KV的变压器,400V的一侧有900A,10KV的一侧有30A,那么在35KV的一侧电流应该是10.3加8.57等于18.57A,这样对不对?
追答是的,如果35kV是供电端的话,你的理解完全正确。
好像没有0.9吧,变压器的视在功率不考虑功率因数吧