关于变压器高低压侧电流之比

我知道,一台2500KVA ,双绕组,35KV变400V的变压器,高低压电流之比为1比87,想问的是,一台三绕组的变压器,电压为35KV、10.5KV、400V,对应的容量为2500KVA、1500KVA,2000KVA,这个高中低电流比该怎么算?就是说,35KV这个电压等级1A等于10KV这个电压等级的多少A?35KV这个电压等级1A等于400V多少A?是不是电流比就等于电压比,35KV的1A等于400V的87A,35KV的1A等于10KV的3.5A?还是按三绕组变压器的额定电流比算?(41/82/2887),35KV的1A等于10KA的2A? 知道的老师教教我!

理论上,变压器中绕组流过的电流之比,等于其间电压之比的倒数。比如,35kV/400V,电压之比是35000/400 = 87.5,那么,它们之间的电流之比就是 1/87.5。这个规律普遍使用,不论是双绕组还是三绕组变压器。
比如,对于35kV/10kV/0.4kV的变压器,35kV对10kV的电压比是 35kV/10kV = 3.5,那么,它们之间的电流比就是1A /3.5A;同样道理,35kV对0.4kV的电压比是 35kV/0.4kV = 87.5,那么,它们之间的电流比就是1A /87.5A。
三个绕组之间的额定电流没有上述的关系,因为他们是与各自的额定容量和电压等级对应的,且不具有实际通流的相互关系。追问

谢谢您的回答!您的意思是不是这样的:打个比方说,35KV/10KV/0.4KV的变压器,400V的一侧有900A,10KV的一侧有30A,那么在35KV的一侧电流应该是10.3加8.57等于18.57A,这样对不对?

追答

是的,如果35kV是供电端的话,你的理解完全正确。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-07
理论上,变压器中绕组流过的电流之比,等于其间电压之比的倒数。比如,35kV/400V,电压之比是35000/400
=
87.5,那么,它们之间的电流之比就是
1/87.5。这个规律普遍使用,不论是双绕组还是三绕组变压器。
比如,对于35kV/10kV/0.4kV的变压器,35kV对10kV的电压比是
35kV/10kV
=
3.5,那么,它们之间的电流比就是1A
/3.5A;同样道理,35kV对0.4kV的电压比是
35kV/0.4kV
=
87.5,那么,它们之间的电流比就是1A
/87.5A。
三个绕组之间的额定电流没有上述的关系,因为他们是与各自的额定容量和电压等级对应的,且不具有实际通流的相互关系。
第2个回答  2014-01-23
一次测电流(高压)=变压器功率(s)除以根3再除以0.9再除以一次侧电压
二次测电流(低压)=变压器功率(s)除以根3再除以0.9再除以二次侧电压追问

好像没有0.9吧,变压器的视在功率不考虑功率因数吧

第3个回答  2014-01-23
电流=功率除以根号3再除以电压,每个绕组额定电流用额定功率代入公式计算。个人意见,仅供参考,。