22问答网
所有问题
当前搜索:
20kv变压器高低压侧电流
20Kv
8000
变压器高低电流
如何计算
答:
你的意思是额定电压
20kV
,额定容量8000kVA的
变压器
?如果是的话,那么P=√3UI,因此原边(高)
电流
I1=P/√3U=8000/20*√3=230.94A,而次边(低)电流I2=P/√3U2,通常次边电压应该是10kV或者0.4kV,按10kV计算,那么I2=808.29A。
20kv
8000kva
变压器高压电流
是多少
答:
你好:——★1、三相
变压器
一次的额定
电流
为:变压器的【额定功率 P ÷(1.732 ×
高压
额定电压)】。——★2、额定电压 20 KV 、8000 KVA 的变压器,额定输入电流为:8000 KVA ÷(1.732 × 20 KV)= 230.9 A 。
输入电压为
20KV
的
变压器
铭牌上写的是2000KVA,请问
低压
可承受多大的电...
答:
2000KVA是容量,
低压侧
一般是400V,可承受
电流
即额定电流就是2000KVA/400V/1.732 约=2800A,此为单相额定电流,低压配电进线开关放点余量,可以用3000A的.
三相
变压器
星三角接线,变比2
20KV
/
20KV
,
高压侧
A相接地短...
答:
回答:这个好像不好回答哦,短路
电流
不是额度电流,1.1×I 吧
20KV高压
配电房
电流
多大?
答:
一台
20kV
容量是25000kVA的
变压器
的额定
电流
大约是650A。变压器的额定电流一次额定电流计算公式为:In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9)cosΦ:变压器功率因数。In1:一次额定电流。P:变压器容量。Un1:一次额定电压。变压器的二次额定电流要知道其二次额定电压才能计算出来。
请问
20KV
对2500KVA
变压器
在进线断路器安装点的短路
电流
如何计算?_百度...
答:
楼主是要问20/0.4
kV变压器低压侧
的短路
电流
么?Icw = Se/Ur/1.732/6% = 2500kVA / 0.4kV / 1.732 / 6% = 60kA 其中,6%为变压器的阻抗电压,如不是6%,请修改为实际值。如是问
高压侧
的短路电流,就与本地变压器容量没有关系了。需要知道上一级变压器的容量,以及线路传输距离等信息。
20kv
2000kva
变压器
额定800V
电流
是多少?
答:
式中,S是
变压器
额定容量,单位kVA;U是额定电压,单位kV;I是额定
电流
,单位A。已知S=2000kVA,U1=
20kV
,U2=800V=0.8kV 一次电流I1=S/√3U1=2000÷(1.732×20)≈57.7A 二次电流I2=S/√3U2=2000÷(1.732×0.8)≈1443.4A 答:一次电流约57.7安,二次电流约1443.4安。
变压器
中的自冷和风冷是什么意思?见下面图,
低压
和
高压
的
电流
怎么计算...
答:
容量不是算来的,容量是根据负荷的大小来确定,然后由
变压器
生产厂家来设计制造出来的。高压和低压
电流
是根据变压器的额定容量和
高低压侧
的额定电压计算出来的。对于三相变压器,容量 S = √3 * 电压U * 电流I 对于上例:额定容量 S = 800 KVA(千伏安)高压额定电压 U1 =
20KV
(千伏)低压额定电压...
线路20千伏,
变压器
是250KVA,
高压
熔丝应该配多少安?怎样计算?详细说明...
答:
250KVA
变压器高压
应该配
20KV
的10A熔丝。计算式:容量/1.732/电压*1.3
三圈
变压器
的变比为2
20KV
/
20KV
,请问它的
电流
比是多少?
答:
你只说了
变压器
电压比是2
20KV
/
20KV
,没有涉及变压器接线方式,没有涉及线
电流
还是相电流问题。所以把220KV/20KV当做线电压之比,可以得出线电流之比是线电压之比的反比。原来的答案也不一定错,也许它说变压器是Y/△接线,存在一个相电流和线电流的转换系数。