22问答网
所有问题
输入电压为20KV的变压器铭牌上写的是2000KVA,请问低压可承受多大的电流?
谢谢!请问是不是高压电压不一样,低压所承受的最大电流就不一样,具体的公式是怎样的?谢谢
举报该问题
推荐答案 2007-04-24
2000KVA是容量,低压侧一般是400V,可承受电流即额定电流就是2000KVA/400V/1.732 约=2800A,此为单相额定电流,低压配电进线开关放点余量,可以用3000A的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fIT0fIT6.html
相似回答
20kv2000kva变压器
额定800V
电流是
多少?
答:
答:一次电流约57.7安,二次电流约1443.4安。
22
KV
高压跌落开关烧坏
答:
对
2000KVA的变压器
中,若高压
是20KV
供电,其高压额定电流为:I=2000/(1.732*20)=57.74A,一般跌落开关的熔丝电流按额定电流的1.3-1.5倍计算,熔丝计算值为75A-86.6A左右,可以选用100A的熔丝。你选用50A的熔丝,显然是小了一点。若你
低压
侧配电
电压是
0.4KV,则低压额定电流为:I=2000/(1....
大家正在搜
变压器的输出电压和输入电压
变压器输入电压和输出电压的关系
变压器的输入电压
变压器输入电压指什么
变压器的输出电压由什么决定
变压器输出电压多少伏
变压器出来的电压多少正常
变压器输出电压低怎么办
变压器没有输出电压
相关问题
2000kvA变压器容量额定电流是多少?
250变压器能承受多大电流?
1250KvA干式变压器每相可以承受多大电流
1250KvA变压器每相可以承受多大电流
请教1600,2000KVA变压器低压侧各用多大的铜母排??
100kVA的变压器能承受多大的电流?其计算公式是什么?
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流是多少