请教1600,2000KVA变压器低压侧各用多大的铜母排??

如题所述

如果是10千伏高压0.4千伏的低压那么1600千伏安的变压器的低压额定电流大约为2240安用铜排大约400平方,别一台为500平方以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-09
1600用100X10,2000用120X10追问

双排还是三排?

追答

每项为单牌,共3项
零排用80X8的

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-08
铜牌要满足载流量的需求,载流量和你变压器高低压侧的电压有关,你得把电压说明才知道选多大的母排。追问

低压铡电压400V

追答

1600的变压器低压侧每相的电流是1600除以0.4除以0.732=2309A,这是指变压器在全部运用的情况下的电流值,考虑变压器选择时一般会比实际容量大一些,就按实际容量的1.3考虑吧,加上变压器所带所有负荷按0.8的同时系数考虑,我认为实际电流值应该大约在2309除以1.3乘以0.8=1421因此母排选择100*8的就可以了。
2000的变压器同样考虑的话电流值是1776,母排选择100*10就可以了。