变压器中的自冷和风冷是什么意思?见下面图,低压和高压的电流怎么计算出来的,还有容量是怎么计算出来的

容量是800,怎么算出来的,低压电流和高压电流又是怎么算出来的,有公式吗?
变压器

自冷:靠空气自然循环进行冷却 风冷:用风机吹风进行冷却
容量不是算来的,容量是根据负荷的大小来确定,然后由变压器生产厂家来设计制造出来的。
高压和低压电流是根据变压器的额定容量和高低压侧的额定电压计算出来的。
对于三相变压器,容量 S = √3 * 电压U * 电流I
对于上例:额定容量 S = 800 KVA(千伏安)
高压额定电压 U1 = 20KV(千伏)
低压额定电压 U2 = 0。4KV(千伏)
故:高压额定电流 I1 = 800 /√3 * 20 = 23。1 A(安培)
低压额定电流 I2 = 800 /√3 * 0。4 = 1154。7 A(安培)追问

在算计下电流

追答

上式不是已经算了电流吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-21
自冷是有自然冷却方法降温,风冷在变压器外部加风扇。高、低压电流都P/U乘根号3.高压就是800*1000(因为是KVA要乘1000)/20000乘根号3,低压是800*1000(因为是KVA要乘1000)/400乘根号3